各位,我们单位帮别人验收了一栋办公楼。发现所用的电缆型号为YJC电缆,而缆芯为铝芯外面镀的铜。不知道这样的电缆的载流量如何?比铜的少多少?在线等
各位,我们单位帮别人验收了一栋办公楼。发现所用的电缆型号为YJC电缆,而缆芯为铝芯外面镀的铜。不知道这样的电缆的载流量如何?比铜的少多少?在线等
2楼
楼主说的是铜包铝电缆,是利用集肤效应原理。据我所知,这个国家还没正式公布载流量表,均是各厂家的试验值。
回复
3楼
用过YJAV型号的,铜包铝电缆,一般都是按同径铝线来计算载流的
回复
4楼
一般都是按同径铝线来计算载流的
回复
5楼
要过些年才知道效果!
回复
6楼
新产品,国家有关部门为下定义。
回复
7楼
学习啦 多谢楼主
回复
8楼
:victory: :victory:
回复
9楼
不应该和铝的一样的。如果和铝的一样,那集服效应怎么解释。再说哪个厂家都不傻。铜比铝贵多了
回复
10楼
朋友还是按照设计来做吧!
回复