冷水机组为什么开机很长水温还不能降下来呀,急!
zahtym
zahtym Lv.2
2005年07月27日 09:35:32
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组为什么开机很长水温还不能降下来呀?

冷水机组为什么开机很长水温还不能降下来呀?
免费打赏
xxsnsw
2005年07月27日 16:22:02
2楼
什么型号的机组呀
回复
xxsnsw
2005年07月27日 16:27:42
3楼
检查进出水阀门是不是开启
回复
kongtiaogong
2005年07月27日 20:22:40
4楼
请你说出冷水的进出水温差和冷却水的进出温差,你的话太笼统了点吧。
回复
guosheng0988
2005年07月27日 23:02:49
5楼
同意楼上的
回复
china_hermes
2005年07月28日 01:01:16
6楼
机组使用几年了?会不会有水垢,制冷系统运行正常吗?
回复
anfl2004
2005年07月28日 10:44:21
7楼
先根据压缩机吸排气压力判断压缩机是否正常工作,如果正常就是进水与出水的毛病,检查进出水阀是否已开,你不会是水泵忘开了吧!(对压缩式制冷系统而言)
回复
jswgq-55
2005年07月28日 12:31:08
8楼
是否出现小牛拉大车现象?建议仔细检查系统。
回复
kongtiaogong
2005年07月28日 12:39:46
9楼
真不知你家用的啥设备,水泵不开冷水机能开的起来吗。若这么低级的保护都没有,快升级吧。老兄。
回复
zhoufeng1170
2005年07月28日 14:54:30
10楼
考,进出水阀没打开?
谁家的操作可以这么运行?
水泵没有开更是无稽之谈。
回复
anfl2004
2005年07月28日 16:20:02
11楼



我要是老板早把它处理了,什么保护都没有
回复