阳台雨水管能否接入空调冷凝水管(在室内)
pjfj
pjfj Lv.2
2005年07月27日 08:49:08
只看楼主

我居住的高层住宅的阳台雨水管没有独立的排水立管,而是接入空调冷凝水立管管(在室内),雨水量大时排水噪音很大影响休息,不知是否违反设计规范(有无明确规定)

我居住的高层住宅的阳台雨水管没有独立的排水立管,而是接入空调冷凝水立管管(在室内),雨水量大时排水噪音很大影响休息,不知是否违反设计规范(有无明确规定)
免费打赏
wujiyu
2005年07月27日 09:03:22
2楼
这种做法很少,但我想是否你所说的空调冷凝水立管就是雨水立管,只是将冷凝水接入雨水立管而已.而且你所说的冷凝水立管的管径为多少?
回复
hrbvivian
2005年07月27日 09:05:15
3楼
雨水怎么能排到空调冷凝水管里呢,真奇怪呀
不过规范没有明确规定
回复
hrbvivian
2005年07月27日 09:21:56
4楼
嗯,2楼说的有理
我就奇怪呢,管径大的怎么能往管径小的里边排呢
回复
lht0629
2005年07月27日 11:03:54
5楼
请看《建筑给水排水设计规范》第4.13.3及第4.9.12条
也就是说阳台雨水管和空调冷凝水管要分开设置(两根),谁也不能接谁
回复
kolmar
2005年07月27日 11:12:31
6楼


目前冷凝水排入雨水的倒常见!
回复
kimfl
2005年07月27日 11:44:56
7楼


4.3.13要求冷凝水间接排水,4.9.12也要求阳台雨水间接排水,则冷凝水接入阳台雨水管并不违反规范,且做了间接排水也不必担心雨水检查井的臭气窜入。
至于天面雨水是单独排放的。
回复
lht0629
2005年07月27日 15:55:50
8楼
斑竹的话也有道理,去年我也是空调冷凝水接入阳台雨水
可审查师说不行,如果高层的话空调水接入雨水还说违反了强规
现在我都是做两根,没办法啊
回复
d_chun
2005年07月27日 16:49:49
9楼
空调冷凝水接入阳台雨水管违反了强规?这不是瞎说吗?哪里看到过?
我们这里冷凝水都是接入阳台雨水管的,也没人说不可以吗?
回复
cmercury
2005年07月27日 17:12:34
10楼
我这里也是空调冷凝水直接接入阳台雨水管,可以的嘛。
回复
歌者
2005年07月27日 17:19:26
11楼
空调冷凝水直接接入阳台雨水管 可以把 我们这里都这样做 要不然管道太多 会影响建筑效果的
回复

相关推荐

APP内打开