框剪结构的疑惑
zhangszhangsz
2010年01月30日 10:14:41
只看楼主

抗震规范6.5.1条要求 框剪结构的抗震墙周边应设梁和端柱组成的边框高规又说剪力墙可以和框架分开 仅在后面的条文中说设暗梁即可 没提到端柱 真不知道 这个端柱还要不要设尤其对住宅 设不设端柱 对建筑影响还是很大的请高手指教

抗震规范6.5.1条要求 框剪结构的抗震墙周边应设梁和端柱组成的边框
高规又说剪力墙可以和框架分开 仅在后面的条文中说设暗梁即可
没提到端柱
真不知道 这个端柱还要不要设
尤其对住宅 设不设端柱 对建筑影响还是很大的
请高手指教
免费打赏
fanbaozhou163
2010年01月30日 10:42:53
2楼
我的理解是高规比抗规更细致,成束的剪力墙(高规8.1.2.1)可以不设端柱。
回复
蝶之过
2010年01月30日 14:13:07
3楼
框剪结构和剪力墙要求不同的,在实施中一般是就高不就低。
回复
chingstar
2010年01月30日 23:22:31
4楼
如果是一字型墙,两边要加端柱
与梁平面内搭接,且梁宽不大于墙厚,可不加端柱;若平面外,则要加。
回复
yhard
2010年01月31日 11:39:15
5楼
个人觉得,如果是一字型墙,除了加端柱(柱宽高要满足2倍墙厚,如不允许柱突出外墙的话,对住宅的卧室、厅布置家具影响大),应尽可能设带翼墙肢(满足3倍墙厚)或一字型墙通过强连梁(跨高比小于2.5)与其它墙肢相连,避免一字短肢墙。
回复