2楼
就是给母线做工频耐压试验,10KV的应该是42KV吧,持续时间1min,无击穿、放电等现象说明母线的绝缘良好。
回复
3楼
就是过压试验,比如说你10KV柜子在额定工作电压10KV下,是属于正常工作,这种是长时间的工作状态,但柜子出厂前我们为了确保产品电压特性,得做个试验吧,一般就给个比额定电压高几倍的电压,比如一般加42KV,时间不能太长,一般为一分钟,这样如果能通过,那么从一方面就能反应出这个产品在10KV时能长时间工作。
你说的10KV的柜子,做耐压试验时,一般做不同相带电部位之间,比如说开关工A,B,C相与相之间,带电部位与地(也就是壳体)间,做42KV,打一分钟。
回复
4楼
做耐压试验,10kV相间及对地:42kV/1min,断口:48kV/1min
回复
5楼
支持楼上的。
回复
6楼
:victory:
回复
7楼
回复
8楼
测试相间的也可以打到42KV 我们厂一般都是 对地 相间 断口 还有相绪 这几项 这是我们厂出厂的最基本的要求
回复
9楼
有规范吗?我们厂都是直流耐压施压。一般是3.5倍。有一次是交流试验,没有成功,是用的升压变压器太小了。请麻烦各位关于耐压试验给一个详细的说法。
回复
10楼
做工频耐压试验俗称“打耐压”,是产品出厂试验中的必做项,是对产品绝缘性能好坏的效验。
回复
11楼
感谢
回复