能否用通俗易懂的来解释一下?10KV的柜子

能否用通俗易懂的来解释一下?10KV的柜子
免费打赏
ljzeng808
2010年01月29日 20:20:22
2楼
就是给母线做工频耐压试验,10KV的应该是42KV吧,持续时间1min,无击穿、放电等现象说明母线的绝缘良好。
回复
yujunzhilian
2010年01月29日 20:37:22
3楼
就是过压试验,比如说你10KV柜子在额定工作电压10KV下,是属于正常工作,这种是长时间的工作状态,但柜子出厂前我们为了确保产品电压特性,得做个试验吧,一般就给个比额定电压高几倍的电压,比如一般加42KV,时间不能太长,一般为一分钟,这样如果能通过,那么从一方面就能反应出这个产品在10KV时能长时间工作。
你说的10KV的柜子,做耐压试验时,一般做不同相带电部位之间,比如说开关工A,B,C相与相之间,带电部位与地(也就是壳体)间,做42KV,打一分钟。
回复
zx14xiong
2010年01月31日 11:16:40
4楼
做耐压试验,10kV相间及对地:42kV/1min,断口:48kV/1min
回复
bossdyc
2010年01月31日 19:44:23
5楼
支持楼上的。
回复
liqing126
2010年02月22日 19:43:19
6楼
:victory:
回复
ljtasy
2010年02月22日 20:20:23
7楼
回复
changyu1986
2010年02月22日 20:39:54
8楼
测试相间的也可以打到42KV 我们厂一般都是 对地 相间 断口 还有相绪 这几项 这是我们厂出厂的最基本的要求
回复
liangdexiang
2010年02月22日 21:34:28
9楼
有规范吗?我们厂都是直流耐压施压。一般是3.5倍。有一次是交流试验,没有成功,是用的升压变压器太小了。请麻烦各位关于耐压试验给一个详细的说法。
回复
jnzhai8981
2010年02月22日 22:03:52
10楼
做工频耐压试验俗称“打耐压”,是产品出厂试验中的必做项,是对产品绝缘性能好坏的效验。
回复
qianxun12669
2010年02月23日 14:13:23
11楼
感谢
回复

相关推荐

APP内打开