今做一个海洋馆设计,总共有2万多平,共有7个防火分区,在做报警的时候,老总让我分七个报警回路,这样做有必要吗?探测器都具有编码,用一个回路不也可以吗?只要回路上的地址数不超过254就行吗?

今做一个海洋馆设计,总共有2万多平,共有7个防火分区,在做报警的时候,老总让我分七个报警回路,这样做有必要吗?探测器都具有编码,用一个回路不也可以吗?只要回路上的地址数不超过254就行吗?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年07月27日 11:34:52
2楼
防火分区最好分开。
4.1.1报警区域应按防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个防火分区或同楼层的几个防火分区组成。
回复
txlfl
2005年07月31日 17:01:04
3楼
消防栓箱边附近已有手动报警按钮了,在消防栓箱内还要设手动报警按钮
回复
lf4260
2005年07月31日 18:51:13
4楼


消火栓内按钮的不光起手动报警作用,它还要有起泵功能,因此两者并不重复;