我公司一台250KW电机(额定电流469A),运行过程中,负载设备轴承冒烟烧毁,值班人员发现异常后停机,故障电流很高,超电流。主回路用的是雷诺尔的软启动器(JJR2320),额定电流640A,根据电流趋势,电机带故障运行了较长时间,电流超670A,为什么保护不动作?为了保证设备今后安全平稳运行,我应该怎么做?是继续相信软起的保护,还是采取什么其它措施?????????
我公司一台250KW电机(额定电流469A),运行过程中,负载设备轴承冒烟烧毁,值班人员发现异常后停机,故障电流很高,超电流。
主回路用的是雷诺尔的软启动器(JJR2320),额定电流640A,根据电流趋势,电机带故障运行了较长时间,电流超670A,为什么保护不动作?
为了保证设备今后安全平稳运行,我应该怎么做?是继续相信软起的保护,还是采取什么其它措施?????????
2楼
首先,那个软起我么用过。再个,我个人认为软启动器是帮助你启动电机的不是保护电机的,即使有保护也是保护电机启动过程中出现的故障。保护电机还是要加微机保护装置。或许事咱两对保护的叫法不一样吧。
[
本帖最后由 hk_well 于 2010-1-28 21:15 编辑 ]
回复
3楼
软启一般是带保护的,我那好象有这样本,回头给看看。。
回复
4楼
能把电机原理图给贴上了吗?你那软启动器是只在启动时起作用,启动后就不用了,还是一直在用啊?
回复
5楼
:lol
楼上说的有道理,是不是启动完了,就甩开了呢。。。
回复
6楼
估计没弄明白软启的原理,我曾经看过ABB的变频器使用书,看了七八个小时,还没看明白:(
回复
7楼
雷诺尔的软启动器有三进三出,还有三进六出的,如果你用的是三进三出的就应该加装电动机保护器了。三进六出的应该是全程保护,是不是你的接线方式不对啊。能不能把原理图发上来看看
回复
8楼
软启动是降压启动的方法之一,不是保护装置
回复
9楼
1.故障电流那么大,保护开关也未跳闸?--整定值设的不对
2.机械原因
3.过载----电机热保护未动作?还是未设热继电器
有点晕
回复
10楼
看了下样本,这JJR2000系列的软启动动器是具备过流与缺相保护的。。
它有个旁路接触器,启动完毕后旁路接通,但过流保护随时都有的,可能是你设置的原因。。
回复
11楼
软启 启动控制和旁路都有带继电器和接触器的?
保护开关和热继电器 (断开接触器)
后面的是拖动什么的?大功率电机加上机械保护
做过个工程 75KW的立式长轴泵 运行后就加上了干泵保护 轴承在干磨的时候电流为额定的75-80% 动作于跳 PLC控制
回复