请问这样合理嘛?
gaosiren
gaosiren Lv.3
2010年01月28日 16:34:26
只看楼主

三相电机负载上一级配电柜的N线接到启动柜的外壳上,启动柜柜内的220V继电器线圈、指示灯等N线都从启动柜的外壳上接 负载电机的外壳也接在启动柜的外壳上这个不是把外壳当作N线了嘛? 这样也可以嘛?

三相电机负载
上一级配电柜的N线接到启动柜的外壳上,启动柜柜内的220V继电器线圈、指示灯等N线都从启动柜的外壳上接 负载电机的外壳也接在启动柜的外壳上
这个不是把外壳当作N线了嘛? 这样也可以嘛?
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年01月28日 16:40:59
2楼
楼主的估计是TN-C系统吧?那样的话不可以!低压配电设计规范第2.2.11条 装置外可导电部分严禁用作PEN线。

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-29 08:40 编辑 ]
回复
hero_2008
2010年01月28日 17:39:05
3楼
不行,你要想得到220V电源的话可以用一个小变压器变出来。
回复
gaosiren
2010年01月28日 17:49:31
4楼
问题是我看见一个运行了几年的电机就是这样的 而且这不是个小工程 不至于做出违规的事吧?
回复
红苹果
2010年01月28日 18:03:05
5楼
不清楚你这是PEN线还是N线?
S系统距离很近的话,N线与PE线基本等电位,就要看你现场是怎么做的了。。
如果是N线,规范应该是禁止与柜体接的。
回复
wwswwswws
2010年01月31日 12:52:38
6楼
如果过来的是N线,这就不对了,是不允许的。但如果是PEN线,我看还是不怎么好吧。
回复
gaosiren
2010年02月02日 11:28:20
7楼
回楼上各位 应该是PEN线 但是PEN线就可以嘛? 它这个是不是把外壳当作了PE线 然后再从PE线引出N线?

[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-2-2 16:08 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开