三相电机负载上一级配电柜的N线接到启动柜的外壳上,启动柜柜内的220V继电器线圈、指示灯等N线都从启动柜的外壳上接 负载电机的外壳也接在启动柜的外壳上这个不是把外壳当作N线了嘛? 这样也可以嘛?
三相电机负载
上一级配电柜的N线接到启动柜的外壳上,启动柜柜内的220V继电器线圈、指示灯等N线都从启动柜的外壳上接 负载电机的外壳也接在启动柜的外壳上
这个不是把外壳当作N线了嘛? 这样也可以嘛?
2楼
楼主的估计是TN-C系统吧?那样的话不可以!低压配电设计规范第2.2.11条 装置外可导电部分严禁用作PEN线。
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-29 08:40 编辑 ]
回复
3楼
不行,你要想得到220V电源的话可以用一个小变压器变出来。
回复
4楼
问题是我看见一个运行了几年的电机就是这样的 而且这不是个小工程 不至于做出违规的事吧?
回复
5楼
不清楚你这是PEN线还是N线?
S系统距离很近的话,N线与PE线基本等电位,就要看你现场是怎么做的了。。
如果是N线,规范应该是禁止与柜体接的。
回复
6楼
如果过来的是N线,这就不对了,是不允许的。但如果是PEN线,我看还是不怎么好吧。
回复
7楼
回楼上各位 应该是PEN线 但是PEN线就可以嘛? 它这个是不是把外壳当作了PE线 然后再从PE线引出N线?
[
本帖最后由 gaosiren 于 2010-2-2 16:08 编辑 ]
回复