求助
dreamew
dreamew Lv.2
2010年01月28日 16:13:42
来自于制冷技术
只看楼主

论坛大虾们:小弟现在遇到一个问题,比较困惑,请大家帮忙解决一下:冷间面积:100平方,高度4.5米要求库温:-18度制冷机组:40HP富士豪活塞半封闭水冷机(原两间冷库合用,现停用。那间冷库面积也是100平方),有气分、油分。蒸发器:铝排管145平方(含翅片),全顶排。单管长度6米,直径16,分3组,每组4分液。管道长度:距最远端20米,不含排管流程。存在状况:1、库温最低到-13度。

论坛大虾们:
小弟现在遇到一个问题,比较困惑,请大家帮忙解决一下:

冷间面积:100平方,高度4.5米
要求库温:-18度
制冷机组: 40HP富士豪活塞半封闭水冷机(原两间冷库合用,现停用。那间冷库面积也是100平方),有气分、油分。
蒸发器:铝排管145平方(含翅片),全顶排。单管长度6米,直径16,分3组,每组4分液。
管道长度:距最远端20米,不含排管流程。

存在状况:

1、库温最低到-13度。
2、排管有部分不结霜,大概每组有3-5根。
3、机组回油不正常。注:现系统加油过多,后期补加约20升。
4、吸气压力0.03MPa,排气压力12MPa。关键问题一直吸气压力过低!
免费打赏
dreamew
2010年01月28日 16:23:20
2楼
自己顶起来!
:victory:
:victory:
:victory:
回复
诺尔制冷
2010年01月28日 20:49:13
3楼
估计是供液量不够。
回复
dreamew
2010年01月29日 13:36:29
4楼
会不会还有其它原因呢?希望大家给个答案。。。
回复
dreamew
2010年02月05日 08:57:35
5楼
:L :L

要沉下去了!!!
谁能给详细分析下?
十分感谢!
回复
lixingyuede
2010年02月08日 23:29:16
6楼
支持版主看法,另外是否制冷剂冲注不足?
回复
cclzkt
2010年02月12日 09:55:58
7楼
排管配的面积太小,40P机组要配到269平方米最好,
回复
dreamew
2010年02月24日 08:50:03
8楼
问题是库容就这么大,是否浪费?
楼上意思是不是机组配置偏大?
回复
co936201979
2010年04月25日 19:47:14
9楼
这个问题好解决的;可能你已经解决啦;假如;你现在还没有解决;可以找我;没问题的;我遇到的这种情况太多啦;QQ936201979
回复