请教各路高手一个关于消防喷淋管道压力的问题现状:消防水箱位于顶层距离地面50米位置,稳压罐压力范围0.1~0.2MPa,10层喷淋末端压力为0.3MPa,1层为0.6MPa请各路高手指教,如何在符合规范的条件下减小管道压力,谢谢:call:

请教各路高手一个关于消防喷淋管道压力的问题
现状:消防水箱位于顶层距离地面50米位置,稳压罐压力范围0.1~0.2MPa,10层喷淋末端压力为0.3MPa,1层为0.6MPa
请各路高手指教,如何在符合规范的条件下减小管道压力,谢谢:call:
免费打赏
pegion
2010年01月28日 17:21:35
2楼
分系统设置增压稳压装置,
但是设备造价会多出来一块哦!
回复
sor
2010年01月28日 17:40:51
3楼
一般的话都会设置一套增压稳压罐
回复
timeggsemimi
2010年01月29日 10:38:13
4楼
。。。。估计一时半会儿改不了了,谢谢
回复
phttzz
2010年02月06日 22:34:39
5楼
很想知道这个问题lz怎么解决的,请解释下
回复
某日某月
2010年02月08日 09:45:27
6楼
0.6MPa的压力并不高啊!
回复
qsyul
2010年04月05日 16:02:46
7楼
压力不是在允许范围内吗?
回复
lcc88.happy
2010年04月08日 11:46:14
8楼
0.6MPa正常啊,你真要想减压加减压阀就可以了
回复
tz22222
2010年06月22日 11:52:39
9楼
静压0.6mpa正常,只不过消火栓应该采用减压稳压栓或者普通栓加装减压孔板,以减小动压。
回复
azhechina
2010年06月22日 17:25:51
10楼
目前都有什么减压措施啊
回复
muyangct103
2010年06月25日 11:00:36
11楼

稳压罐压力范围0.1~0.2MPa??
配水管消防入口压力不宜超过0.4MPa,楼主是想下面几层的入口压力减少吗?