关于单桩承台的配筋是按构造还是按计算确定的,以及怎么计算,用什么软件计算一直不太明了,望大家踊跃发言,各持己见,谢谢!
关于单桩承台的配筋是按构造还是按计算确定的,以及怎么计算,用什么软件计算一直不太明了,望大家踊跃发言,各持己见,谢谢!
12楼
承台是桩与柱结合并传力的一个节点,同时又不是一次整体浇筑,是杆件的簿弱环节,须重点加强,故配置构造钢筋约束该部位的混凝土。
回复
13楼
Φ12@200三向配筋
回复
14楼
对单桩情况,我做的都是双向Φ12@200,当然是考虑桩不偏心的情况。
回复
15楼
承台厚度800mm
回复
16楼
单桩承载力都是按照构造来配筋的,而且是三向套箍。
所以从PKPM出来的计算结果都是800(15)之类的数字,这样就表示是用构造配筋
回复
17楼
我审过一个项目,设计人坚持要用三向18@150,无语。
回复
18楼
多桩平台可用PKPM计算,形心和重心要重合
回复
19楼
這個東西要多翻規範
回复
20楼
一般单桩承台配筋采用三向箍筋配置方式。
“我审过一个项目,设计人坚持要用三向18@150,无语。”我就不明白了
回复
21楼
单桩18@150,确实够大。
回复