冷凝温度过高时,怎么放大冷凝面积
lxfnh
lxfnh Lv.2
2010年01月28日 09:30:42
只看楼主

对于标准工况内,冷凝器的换热面积是冷凝器负荷除以换热系数和传热温差,那对于非标准状况是否也同样符合,例如我现在的环境温度是45℃,采用风冷,那么冷凝温度大概要60℃的样子了,选用两台12HP的压缩机,在60℃冷凝,5℃蒸发的工况下,其制冷量是28.7KW,功率是12.16kw,问这样的话,我的风冷凝器的换热面积要多大?

对于标准工况内,冷凝器的换热面积是冷凝器负荷除以换热系数和传热温差,那对于非标准状况是否也同样符合,例如我现在的环境温度是45℃,采用风冷,那么冷凝温度大概要60℃的样子了,选用两台12HP的压缩机,在60℃冷凝,5℃蒸发的工况下,其制冷量是28.7KW,功率是12.16kw,问这样的话,我的风冷凝器的换热面积要多大?
免费打赏
xinxing333888
2010年01月28日 16:40:21
2楼
8.4平方
回复
changheluori98
2010年01月30日 21:34:01
3楼
:$
回复
zdbbaby
2010年01月31日 23:32:50
4楼
8。4是肯定不够的!!!!!!!!1

你去了沙漠了吗?这么高环温,有条件的话最好水冷。冷凝温度60度,那排气温度得多少阿?长期运行,冷凝温度不超过55度为好。否则对压机寿命严重影响。即使如此,也得考虑很多其它方面,冷凝面积最少12平方以上,附加喷液冷却(或缸顶风机),油冷却……
回复
ap0809
2010年02月01日 09:15:22
5楼
12平?
迎风面积吗?:)
回复
yzhchlan
2010年02月01日 10:17:42
6楼
换热面积120
回复
fzt2009
2010年02月01日 10:19:45
7楼
:time: :time: :time:
回复
zdbbaby
2010年02月01日 13:05:27
8楼



错了……
是120平,当然是冷凝面积,或者说是翅片面积……
不要算那个迎风面积了,有何意义?
回复