室内蒸汽管道上安装的多个安全阀的泄压管可不可以接到一根主管上排至室外?
室内蒸汽管道上安装的多个安全阀的泄压管可不可以接到一根主管上排至室外?
2楼
个人认为考虑互相影响后应该可以用一根主管排出。
回复
3楼
不可以。应考虑:安全阀功能的特殊性;如相连,相连设备或设施检修时会留下安全隐患。
回复
4楼
这个意见是对的。还有,如果安全阀的排汽管并联,某个安全阀排汽时占据了流通面积,其他安全阀开启排汽就会受到影响,导致已经超压的管道、设备压力持续升高。
回复
5楼
大家的意见是很正确的,可不能为了节省几米的管子,而酿成事故@!
回复