空气源热泵在冷库上的应用.
mysteriousboys
2010年01月27日 10:57:04
只看楼主

现有一冷库,要求20度。夏天制冷,冬天供热。如果用风冷热泵(将制冷机组改装成风冷热泵形式),看是否可行?各位大侠发表下意见![ 本帖最后由 mysteriousboys 于 2010-1-27 10:58 编辑 ]

现有一冷库,要求20度。夏天制冷,冬天供热。如果用风冷热泵(将制冷机组改装成风冷热泵形式),看是否可行?各位大侠发表下意见!

[ 本帖最后由 mysteriousboys 于 2010-1-27 10:58 编辑 ]
免费打赏
yzhchlan
2010年01月28日 17:30:16
2楼
这个当然是可以的。
冷库冬天供热要注意冷库内相对湿度的变化(如果货物对相对湿度敏感的话)。
回复
mysteriousboys
2010年01月28日 21:34:50
3楼
就不知道冬天的制热量够不够?
回复
aw100
2010年01月29日 16:59:02
4楼
还要加热么?
不够就用电加热,直接简单。

不知LZ为什么要更改。
设计目的和条件要先确定下来。
回复
mysteriousboys
2010年01月29日 22:39:53
5楼
当然是客户要求的,冬天冷库温度要达到20度。在原有制冷机上改,是否可行?请赐教!
回复
ybs066
2010年02月22日 19:49:43
6楼
20度的冷库使用风冷热泵机组是可行的,但冬季制热可能会差些,库内风机可使用带电加热的,就可解决问题。
回复
capelp
2010年03月01日 22:10:16
7楼
冬天制热肯定会不足的,采用带电加热的形式
回复
xiaoguang2
2010年03月15日 12:56:59
9楼
没有可不可行的!就只有效率问题!