我们是一个成套柜厂,计量互感器都是供电局贴完条码送来的,在安装过程有如下问题:比如开关的触头是100,选用10*100的排,变压器只有315,问题出现了,进线开关出柜顶处穿计量,因为变压器不大,所以计量互感器也不大,根本穿不过10*100的排,因此我们只好用一根细排搭接一下(附图),局里也没说什么,请问各位有什么别的好的解决办法,老感觉这样不是太好!

我们是一个成套柜厂,计量互感器都是供电局贴完条码送来的,在安装过程有如下问题:
比如开关的触头是100,选用10*100的排,变压器只有315,问题出现了,进线开关出柜顶处穿计量,因为变压器不大,所以计量互感器也不大,根本穿不过10*100的排,因此我们只好用一根细排搭接一下(附图),局里也没说什么,请问各位有什么别的好的解决办法,老感觉这样不是太好!

计量互感器穿排示意1.GIF


DSC02381.PNG

免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年01月27日 10:13:50
2楼
10*100的排,选太大了,变压器额定电流才450A左右

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-27 10:15 编辑 ]
回复
lwq127227
2010年01月27日 10:14:17
3楼
烧的厉害啊
回复
sydl18
2010年01月27日 10:18:40
4楼
开关甲方选的,触头就那么大,排用小了怎么上啊,管工艺的也不准啊
回复
mwf78
2010年01月27日 10:40:26
5楼
请教大家一个问题!有关计量
我们是一个成套柜厂,计量互感器都是供电局贴完条码送来的,在安装过程有如下问题:
比如开关的触头是100,选用10*100的排,变压器只有315,问题出现了,进线开关出柜顶处穿计量,因为变压器不大,所以计量互感器也不大,根本穿不过10*100的排,因此我们只好用一根细排搭接一下(附图),局里也没说什么,请问各位有什么别的好的解决办法,老感觉这样不是太好!
这种做法常见做法,最主要的是局供计量互感器需要有专用计量室啊!不管装子表还是母表,都需要有专用计量空间,计量室用铅封锁或计量锁锁起!:handshake
回复
红苹果
2010年01月27日 10:47:29
6楼
:L
315变压器,100X10的母排不是一般的大。。。
回复
sydl18
2010年01月27日 10:49:44
7楼
答5楼,有专用计量空间,不过不在受总里面,不都这样吗
回复
lingxuct
2010年01月27日 11:06:39
8楼
第二张图片好象不是一楼说的“进线开关出柜顶处穿计量(CT)”,而是在开关下部。

从图片中看,下部弧光短路是由于“电流互感器二次接错,烧起来后引到三相母排,三相母排弧光短路”,这是个人只看2楼图片后的意见。并不是主母排(CT上一段)小,过热而引起的!

需要证明上面一段话,请楼主检查“电流互感器二次线有没有烧掉绝缘外皮”就能说明!

第二个情况:底部三相母排在(图中右边)柜壁处短路,引起电弧,进一步弧光短路。右侧柜壁离垂直母排那么远,但柜壁为什么烧的这么厉害?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-27 11:10 编辑 ]
回复
红苹果
2010年01月27日 11:27:44
9楼
下面的CT怎么卡的那么紧,方孔的直径太小了吧。。
从图面看,开关下侧三相母排与开关接触地方也有烧熔现象,互感器的二次线也烧了。。
烧的情况不是很厉害,应该是保护动作了吧?

区管说的情况有可能,但也有可能是由于CT过热引起的问题,CT卡的很紧,如果过热导致导线被烧毁引发相间短路是有可能的。。
回复
lingxuct
2010年01月27日 11:31:24
10楼
低压保护(能看到的断路器)肯定没跳!跳了就不可能烧的这么严重。
回复
sydl18
2010年01月27日 11:45:26
11楼
呵呵,不是想分析事故,各位都看到了,CT卡的很紧,因为计量直径就那么大,有的时候我们甚至要磨铜排才能穿进去。还有一点要说明,第二张图零排穿的不是计量,只是做个示意罢了,真正的穿计量是在第一张,如何解决?