排气温度高
zhishuxiongyi
2010年01月27日 09:32:07
来自于制冷技术
只看楼主

一台机组,R22,双系统,使用螺杆压缩机,电机是由液体冷却,运行时1#系统高压16.0bar,低压4.4bar,排气温度71.5℃,电机温度30.0℃,2#系统高压16.2bar,低压3.8bar,排气温度80.1℃,电机温度14.3℃,2个系统均比较正常;水温到设定值后(此时水温为冷凝器40.4℃/45.0℃,蒸发器15.4℃/15.0℃),1#系统高压17.0bar,低压7.2bar,排气温度78.1℃,电机温度36.5℃,2#系统停机,高低压平衡为6.1bar,电机温度19.6℃,

一台机组,R22,双系统,使用螺杆压缩机,电机是由液体冷却,运行时1#系统高压16.0bar,低压4.4bar,排气温度71.5℃,电机温度30.0℃,2#系统高压16.2bar,低压3.8bar,排气温度80.1℃,电机温度14.3℃,2个系统均比较正常;水温到设定值后(此时水温为冷凝器40.4℃/45.0℃,蒸发器15.4℃/15.0℃),1#系统高压17.0bar,低压7.2bar,排气温度78.1℃,电机温度36.5℃,2#系统停机,高低压平衡为6.1bar,电机温度19.6℃, 排气却为86.7℃,不明白为什么排气温度这么高,而且水温是不是也不太对啊,请教各位高手

[ 本帖最后由 zhishuxiongyi 于 2010-1-27 09:56 编辑 ]
免费打赏
yzhchlan
2010年01月27日 14:29:17
2楼
虽然讲了这么多,感觉讲得不是很清楚。
一般压缩比大,排气温度就高。
回复
鸭江绿水
2010年01月29日 21:10:39
3楼
水温为冷凝器40.4℃/45.0℃,正常吗?不高吗?这么高的水温电机没过流?
回复
helijun008
2010年02月04日 19:23:53
4楼
大哥可不可以说的明白一些,是什么牌子,机型。
回复
co936201979
2010年04月24日 19:23:25
5楼
你说的也很正常;排气温度不高;也很正常;机组问题不大;不要看网上发的;啊;不懂的人太多啦;都在论发言
回复
co936201979
2010年04月24日 19:25:59
6楼
你说的很正常;制冷机组也很正常;;不要听他们乱讲
回复
空调砖家
2010年04月25日 00:39:11
7楼
最好自己用温度计去实际测量下排气管及回汽管的温度.
机组显示值,只是方便参考,也有失灵的时候.
回复
ey007
2010年04月28日 05:44:45
8楼
压缩机停机了,排气温度还有这么高,首先考虑的是温度传感器。
我说完了。
回复
zblgx
2010年05月10日 14:44:56
9楼
设备使用正常不需要担心太多。排气温度86.7度,没有测过排气温度。
回复
coolr718
2010年05月12日 03:03:54
10楼
水温40几度还正常啊 停机后排气温还那么高 检查传感器
回复
tica0411
2010年05月17日 13:57:53
11楼
是不是制热工况啊,40/45 的出水温度 排温高点很正常
回复

相关推荐

APP内打开