目前小弟遇到一个问题,有一个水池,长60m,宽40m,池高3.1m,水深3m,其中砖砌池壁厚300mm,池里水流速为1m/s,回填土1.5m,回填土密实度0.85,土比重1.3。请问前辈们,这么一个水池安全吗,如果不安全,应注意什么问题:池壁要砌多厚或填土要多深?小弟不胜感激。[ 本帖最后由 chenmoshiau 于 2010-1-27 09:02 编辑 ]
目前小弟遇到一个问题,有一个水池,长60m,宽40m,池高3.1m,水深3m,其中砖砌池壁厚300mm,池里水流速为1m/s,回填土1.5m,回填土密实度0.85,土比重1.3。
请问前辈们,这么一个水池安全吗,如果不安全,应注意什么问题:池壁要砌多厚或填土要多深?小弟不胜感激。
[
本帖最后由 chenmoshiau 于 2010-1-27 09:02 编辑 ]
2楼
这个是结构问题了 好像不安全 这么长的水池 中间加构造柱 上下在加个圈梁
回复
3楼
问题复杂了,需请结构进行应力计算,谁有计算书拿上来……
回复
4楼
需请结构进行应力计算
回复
5楼
支持提问。
回复
6楼
1、肯定是不安全的,水池的有效容积就有7200m3,不说用砖了,钢筋混凝土结构的壁厚至少要有250mm,且砼强度要在C25以上,防水等级P8以上,建议采用钢筋混凝土结构的,可参照05S804
2、回填土的压实系数一般在0.90—0.98之间,基础以0.95居多;作为7200m3的蓄水池,回填土的承载力有问题,且也不宜采用回填土
回复
7楼
楼上正解。这个砖混的水池,要做得安全的话,造价比混凝土水池还要高得多。
回复
8楼
我感觉这个问题应该由土建专业或者结构专业来说解决,我们专业只给提要求!
回复
9楼
还不如做钢筋混凝土的
回复
10楼
题目都比较奇怪,池深3.1m,水深3.0m,池内流速1m/s?这哪是水池呀?池顶有盖没盖呀?
给排水的考虑结构问题,建议去结构论坛里发贴,给排水的不会算呀
回复
11楼
路过。。。。。。。。。。。。。。
回复