IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529)防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级; r d_ K*]*? p y C#d/]9G `接触保护和外来物保护等级(第一个数字) |#t T(i W r g#n 0 无防护!` q M8y+C x&y1 防护50mm直径和更大的固体外来体 (探测器,球体直径为50mm,不应完全进入)&V%{ y l!M ` X Q c*c PE
r d_ K*]*? p y C#d/]9G `
接触保护和外来物保护等级(第一个数字) |#t T(i W r g#n
0 无防护!` q M8y+C x&y
1 防护50mm直径和更大的固体外来体 (探测器,球体直径为50mm,不应完全进入)&V%{ y l!M ` X Q c*c PE
2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 (探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入)
3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 (探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入)
4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 (探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入) l,R'g+p1S5_ X/x Q
5 防护灰尘 (不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害)
6 灰尘封闭 (柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘)0\+\ M o"i(A E*|j
防水保护等级( 第二个数字)
b5D(M&Q Z
p${ RI0F @ {
0 无防护
1 水滴防护 (垂直落下的水滴不应引起损害)
2 柜体倾斜15度时,防护水滴(柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害)
3 防护溅出的水(以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害)c t;\:F \.e%D9h0j.v U
4 防护喷水(从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害)
5 防护射水(从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害)
6 防护强射水(从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害)
7 防护短时浸水(柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入)9V
a I4T*B W8 防护长期浸水(可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸)
(V X6C5h$P9Z I
技术文摘 - 防水试验 K [3? r¬H j
5M s ^ }M A ~!M d
1、范围#u R t4q ~$i"r C G
防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。
2、各种等级的防水试验内容-I#K b4`¬O e w
(1)IPX1 y E6u)|+A V([
方法名称:垂直滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11&~ I3D M U t&P)t3| I
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm
试验条件:滴水量为1 0.5 mm/min;
试验持续时间:10 min; ? J2N \ E9Z7\;] J)Z/I S"B
(2)IPX2
方法名称:倾斜 15°滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 i `:k-u0I#v5x'r a*{
试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个 .....面,共四次。
试验条件: 滴水量为3 0.5 mm/min;6j+i h;U u
试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min); h.h B-W&v0E
O s4v,E6~ P h F8p
(3)IPX3
方法名称:淋水试验 a5{)d.Z B*g
试验方法: l#|6O$w.j5v"~ ]'_
a.摆管式淋水试验
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14)
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。 q Zt N D r:K O
试验时间:连续淋水10 min 。
b.喷头式淋水试验-H0u1T¬u P k;v e
试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14+_!n2Q M^3P A
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。
|2G E U l K h g v2t
(4)IPX40a
D(`$f A
方法名称:溅水试验; A y3V L&^ K f&D-|
试验方法:3i X b G8T K r¬b7H
a.摆管式溅水试验
试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。
试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。9k W {;r-a `#b
b.喷头式溅水试验 T%_ A6wp K7J i
试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同; O(k q B5E-L;Y B A
试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同;
试验时间:与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。
9y u F \&u y;L ~
(5)IPX5
方法名称:喷水试验
试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm; 装置图形及其试验方法见本书2.14
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h);
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 ]2H u _,x
)V h)@1z9A'b9M k"J(N
(6)IPX6
方法名称:强烈喷水试验;
试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm; 装置图形及其试验方法见本书第2.14章;
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h);
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 F;Q7j w(E/o!Z K U8^
\
j!b q"w¬c I
(7)IPX7
方法名称:短时浸水试验;(U#}
@ j3K j¬_%g
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。+j Wl J K Z*Y9f m&A
试验时间: 30 min 。
(8)IPX8#k T M W-i-t Y t,e \
方法名称: 持续潜水试验;6T9Q"S ]#u z-s4C {
试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高.
电气设备IP防护等级说明
IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529)防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;" y) i; \/ r1 M' V6 L' d* N, b
' O1 ~9 b; i' s- [
接触保护和外来物保护等级(第一个数字)ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局2 `) B8 r% i6 a/ v( D. z" d
ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局2 |. Q) Y0 C4 M' [
0 无防护
1 防护50mm直径和更大的固体外来体 (探测器,球体直径为50mm,不应完全进入)ZG电力自动化, m: ]) u# \! d" W/ b1 E% c# H
2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 (探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入)
3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 (探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入) V* _5 G% D. c/ m" S
4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 (探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入)
5 防护灰尘 (不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害)
6 灰尘封闭 (柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘)
ZG电力自动化2 A8 `5 J U) y) a% y0 G8 J* P- L
防水保护等级( 第二个数字)ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!+ M& G( ]0 z9 G2 d5 S. I
) K$ ^, I9 M/ O, R
0 无防护" k: x+ w& \9 i0 X7 ~. O
1 水滴防护 (垂直落下的水滴不应引起损害)# i4 x" ~3 D2 L5 u0 `
2 柜体倾斜15度时,防护水滴(柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害)ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局1 H& B, t; E/ y
3 防护溅出的水(以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害)ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!7 m2 M- f# A9 d5 E0 ]1 N
4 防护喷水(从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害)) B/ O5 L3 T2 r" V) Q5 l
5 防护射水(从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害)ZG电力自动化' @" ]* _) e F/ V
6 防护强射水(从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害)ZG电力自动化% w& [4 k' W" t2 Q! v+ ^5 {
7 防护短时浸水(柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入)
8 防护长期浸水(可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸) ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!2 ~2 x& r. _9 O4 r% g
ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!: s+ [9 h1 s/ R) a
ZG电力自动化2 r/ {9 a; D1 M5 g
技术文摘 - 防水试验------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======% [- l" D* }3 N3 r6 g
9 d+ F/ p& P9 N4 _5 ~9 F
1、范围
防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。
5 V( P3 Z# G$ Y; M; D& v
2、各种等级的防水试验内容5 i: }( u+ k2 I1 Q. D
(1)IPX1
方法名称:垂直滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!4 o! W! K0 U* o7 H# ~" S
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm F% [* y* F' ? e# n
试验条件:滴水量为1 0.5 mm/min;ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局& K& a% A( v/ f/ Y! F( d+ ]
试验持续时间:10 min;
(2)IPX2
方法名称:倾斜 15°滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======7 M* s, [! F! W# v+ G
试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个 .....面,共四次。ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局" b* @% s0 X" q3 }% |
试验条件: 滴水量为3 0.5 mm/min;ZG电力自动化/ k& g: q* y a+ B5 a& \* Q
试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min);ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高! m1 z; T$ o7 e: _( \7 o8 Y
ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!- P6 M% p( X& ~+ ?4 T6 ]7 ^" j" w A* }
(3)IPX3' E& ~" o4 A% g/ m, {9 A6 r6 T) B1 \" E
方法名称:淋水试验
试验方法:ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局1 i* J) Z' v4 \$ H; ^# U
a.摆管式淋水试验$ I- C! G, ^8 y7 `
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14) ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!" |3 n9 ^( D3 Z8 u9 H$ {3 y0 p6 {
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局: L# a* R( L2 b1 M. I; j
ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!8 P. c$ ^3 I# T/ p3 l L; J
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。
试验时间:连续淋水10 min 。' g# e0 s5 g. g$ ]6 s2 |
b.喷头式淋水试验ZG电力自动化, _: b8 B- d9 [" J! e- A% _
试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局+ q, B( n# v! f9 E
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局" n3 p5 }- q7 E- `
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。
(4)IPX4ZG电力自动化* d$ H) K( e0 S" i$ B/ \
方法名称:溅水试验;
试验方法:ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局+ p/ {' H: A; H' V, v/ c' v8 r
a.摆管式溅水试验
试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!: u/ n" E$ U) y
喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======% | w, B+ v( r7 L
试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。
b.喷头式溅水试验ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!1 Z4 X* j0 f7 {1 u
试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同;
试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同;
试验时间:与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======1 ?- W& L+ P0 m- Z( p" F
; r; A9 q- f) w- y* t
(5)IPX5ZG电力自动化4 F7 j$ Z% v3 }- C- R) L' _
方法名称:喷水试验
试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm; 装置图形及其试验方法见本书2.14------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======2 }5 K# z# ~3 m) t* C l/ q
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h);
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 H/ [6 Y" h! x) d9 a
! E' b$ j, Q/ o$ k% v* M8 O3 H' \7 ?
(6)IPX6
方法名称:强烈喷水试验;6 s: c' ^, C( C3 B# Z' c3 d) W
试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm; 装置图形及其试验方法见本书第2.14章;ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局6 Z, u% ~5 w% L1 d$ |! f
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h);
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。
) l) i1 J1 x T: u9 O" ~ t& c
(7)IPX7: q8 w) k2 J- Y8 W) T
方法名称:短时浸水试验;
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。
试验时间: 30 min 。ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局# E$ S/ t$ [7 l' a9 G) L* c
ZG电力自动化7 E q% s9 C* \% y
(8)IPX8
方法名称: 持续潜水试验;% P- k3 I O* t! F7 ~! h3 f
试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高.