求消弧线圈的运行残流,脱谐度的标准?
xzzwytmzx
xzzwytmzx Lv.2
2010年01月26日 19:16:14
只看楼主

10KV,35KV中性点不接地系统,在发生单相接地时,为什么不能起到消弧效果,电缆还是着火了,并且引起电压互感器烧毁?请大家指点,不胜感激:handshake

10KV,35KV中性点不接地系统,在发生单相接地时,为什么不能起到消弧效果,电缆还是着火了,并且引起电压互感器烧毁?请大家指点,不胜感激:handshake
jw2600
2010年01月27日 20:37:30
2楼
中性点不接地系统出现单相接地时中性点会通过全部电容电流,防止电容电流过大造成中性点击穿短路,需接消弧线圈补偿无功。

但若消弧线圈容量不够补偿系统中的电容电流,即欠补偿状态,,线路跳闸后,此线路的无功负荷消失,很可能使得消弧线圈全补偿*(补偿的无功正好和系统无功相等),造成谐振。不仅不能灭弧,并且引起电压互感器烧毁。而你说的“电缆还是着火的现象”我觉得是原因(发生单相接地时间过长,线路击穿造成相间故障)不是结果。
回复

相关推荐

APP内打开