【求助】悬挑脚手架是否允许将使用的钢管焊接?若不能,依据在哪?
dsbst
dsbst Lv.2
2010年01月26日 17:09:58
来自于建筑施工
只看楼主

我所在的楼号是34层高层,近日开始悬挑脚手架了使用的脚手架我记得在哪看过不能将钢管焊接后再用(不是使用焊接钢管,是钢管焊接后再用),但记不得在哪看过了。哪位高人熟悉这方面的规范或下发的相应规定,给指点下,谢了。这依据很重要,要说服别人的

我所在的楼号是34层高层,近日开始悬挑脚手架了
使用的脚手架我记得在哪看过不能将钢管焊接后再用(不是使用焊接钢管,是钢管焊接后再用),但记不得在哪看过了。

哪位高人熟悉这方面的规范或下发的相应规定,给指点下,谢了。这依据很重要,要说服别人的
免费打赏
csccbjs
2010年01月27日 08:39:43
2楼
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范J GJ 130—2001 J84—2001 (2002年版)
回复
doodo
2010年01月29日 13:12:26
3楼
楼主可以要求进行焊接钢管的承载力试验嘛,呵呵
回复
筛糠
2010年02月01日 11:42:17
4楼
你所说的焊接应是底部支撑架的构造形式,除以上规范外具体还可参见jgj59-99有关挑架的说明
回复
wwlin5566
2010年02月01日 15:16:21
5楼
1、钢管采用焊接的一般来说是不采纳的,1根钢管6米,可以切割,要焊接的话成本比钢管的成本好要高,要拿到有资质的单位去做材料实验;
2、我想楼上说的是槽钢或工字钢把,槽钢可以焊接,但要做焊缝实验,而且焊缝要求比较高,看你能不能按规范执行。
回复
gaobao762100
2010年02月01日 18:52:49
6楼
为什么要焊接,后期拆除怎么办?况且,现在钢管1-8米长的都有,难道还不够长吗?:time: :time: :time: :time:
回复
gaobao762100
2010年02月01日 18:53:17
7楼
为什么要焊接,后期拆除怎么办?况且,现在钢管1-8米长的都有,难道还不够长吗?
回复
chenronghui
2010年03月02日 11:35:30
8楼
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范J GJ 130—2001
回复
ldy8011
2011年03月15日 16:08:12
9楼
这种旧钢管焊接现象 我们工地也有
而且我是我今天才发现的
有些旧钢管弯曲严重 施工单位就把弯曲部分切割不用
把直的部分留下 两端直的部分进行焊接使用
而且是在现场焊接 随即使用 并没有做焊缝和应力实验
我看这个规范了
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 130-2001

中华人民共和国建设部2001-02-9批准 2001-06-01实施

没有找到关于钢管焊接的规定和说明
回复

相关推荐

APP内打开