无功补偿装置加电抗器
yuchen2061
yuchen2061 Lv.2
2010年01月26日 15:36:48
来自于变压器
只看楼主

低压的可以不加电抗器。高压(3KV以上)要加电抗器,电抗率≤1%,用来抑制谐波涌流,≥1%≤6%用来抑制5次以上的谐波,≥12%用来抑制3次以上谐波。

低压的可以不加电抗器。
高压(3KV以上)要加电抗器,电抗率≤1%,用来抑制谐波涌流,≥1%≤6%用来抑制5次以上的谐波,≥12%用来抑制3次以上谐波。
免费打赏
yuchen2061
2010年01月26日 15:38:09
2楼
:victory:
回复
guihuacun
2010年01月26日 16:44:14
3楼
在电力电子器件比较多的低压系统中谐波治理非常重要。
例如:大量使用变频器的系统;大量使用直流电源的系统;冲击负荷比例较重的系统。
回复
samdyang
2010年01月27日 13:12:17
4楼
1%怎么来的?
6%怎么来的?
12%怎么来的?
回复
lxw490600
2010年01月27日 13:20:48
5楼
补偿用的并联电容器是否要加串联电抗器要看补偿装置接入点具体情况 如果是容量较大或者是电网谐波含量较高 低压装置也得串联电抗器
回复
jk1100
2010年01月27日 13:59:36
6楼
在电力电子器件比较多的低压系统中谐波治理非常重要。
例如:大量使用变频器的系统;大量使用直流电源的系统;冲击负荷比例较重的系统。
回复
mwf78
2010年01月27日 14:16:22
7楼
高压电容器组宜串联适当参数的电抗器。低压电容器组宜加大投切容量。当谐波量较大的用电设备影响到线路上装设的电容器组时,宜串联电抗器。:victory:
回复
samdyang
2010年01月27日 15:52:14
8楼


求答!
回复
cqtxm
2010年01月30日 21:33:18
9楼
串联电抗器容量选择的依据:在JB/T-7111-1993高压并联电容器装置中:
5.3 主电路及辅助电路设备选择
5.3.2 串联电抗器
串联电抗器串接在电容器回路中, 用来抑制合闸涌流和谐波, 其选择原则如下:
a. 只用来抑制合闸涌流者, 应选用每相额定感抗为(0.1%~1%) XC(XC为电容器组每相的额定容抗,以下同)的电抗器;
b. 用来抑制五次及以上的谐波者, 应选用每相额定感抗为(4.5%~6%) Xc的电抗器;
c. 用来抑制三次及以上的谐波者, 应选用每相额定感抗为(12%~13%)Xc的电抗器;
串联电抗器应符合JB 5346及其他有关标准的规定。
回复
陈天明
2010年01月30日 22:34:14
10楼
我做的工程低压都没加
回复
xuxianjie
2010年02月01日 13:49:01
11楼


就是感性电流要大与容形电流
如你需要抑制5次谐波
就需大于1/25=4% 就选6%的

如你需要抑制3次谐波
就需大于1/9=11.1% 就选12%的

就这么简单。目的:防止发生谐振
回复