高层工业厂房消火栓设计的问题
sunautumn_chen
2010年01月26日 14:14:36
只看楼主

根据《建规》表8.4.1条规定,建筑高度超过50m的厂房室内消火栓用水量30L/s,同时使用的水枪数量6支。但由于厂房的特殊性,部分高度很大,但每层面积却很小的厂房按《建规》布置消火栓就成了问题,如煤矿的井塔,大型矿井的井塔高度甚至超过100m,但投影面积只有三四百平米(18X18m,至多20X20m),在这么小的面积上怎么布置6支消火栓呢?此外电厂、选煤厂的煤仓很多情况下高度也超过50m,按仓库建筑套消火栓指标时,消防流量40L/s,同时使用的水枪数量8支,但煤仓仓顶建筑是一个狭长的空间,只能单排布置,8支消火栓同时使用根本够不着火源,除非布置的很近,这种情况如何与《建规》要求符合呢?

根据《建规》表8.4.1条规定,建筑高度超过50m的厂房室内消火栓用水量30L/s,同时使用的水枪数量6支。但由于厂房的特殊性,部分高度很大,但每层面积却很小的厂房按《建规》布置消火栓就成了问题,如煤矿的井塔,大型矿井的井塔高度甚至超过100m,但投影面积只有三四百平米(18X18m,至多20X20m),在这么小的面积上怎么布置6支消火栓呢?
此外电厂、选煤厂的煤仓很多情况下高度也超过50m,按仓库建筑套消火栓指标时,消防流量40L/s,同时使用的水枪数量8支,但煤仓仓顶建筑是一个狭长的空间,只能单排布置,8支消火栓同时使用根本够不着火源,除非布置的很近,这种情况如何与《建规》要求符合呢?
请大家讨论并提供建设性意见。

[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-1-29 23:45 编辑 ]
免费打赏
sunautumn_chen
2010年01月30日 00:14:31
12楼
工作中遇到某建筑高度>50m的仓库,仓库的形状是一个直径100m的网架结构半球体,内部储存原煤,属丙类可燃固体,并有相应输送、配煤设施,结构耐火等级二级。按丙类仓库设计,建筑体积>5万立方米,根据《建规》,室外消防流量45L/s,室内消火栓流量40L/s,消防水幕10L/s,这样计算出来总消防流量95L/s。
但根据储煤工艺特点,库内整体堆煤,内部没有通道,消火栓充实水柱太短,设计采用消防炮,根据《固定消防炮灭火系统设计规范 》GB 50338-2003 ,工业建筑室内消防炮用水量不应小于60L/s,同时规定应保证2门水炮的水射流同时到达被保护区域的任一部位。根据消防炮技术条件,30L/s的消防炮射程不足,需选用40lL/s的消防炮,2门炮流量80L/s设计,这样实际室内外消防流量达到了135L/s,远高于消火栓系统的95L/s。对消防泵及消防贮水都提出了更高的要求。
回复
gyq0512
2010年01月30日 23:25:34
13楼
其实有煤炭工业给排水设计规范,只是是89年版的,那上面规定原煤系统是10L/s,2支水柱同时到达就行。栈桥5L/s就可以
回复
sunautumn_chen
2010年01月31日 00:52:35
14楼


是有煤炭给排水设计规范,最新的是94年版的,虽然没有作废,但已有十多年没有更新了,编制的依据早已更新,能不能继续用真不好说。
2005年版的《煤炭工业矿井设计规范》第13.5.3条强制条文中指出“ ……地面室内外消防用水量、消防制度、消防给水系统、室内外消火栓设置范围与标准等,均应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16、《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 50045、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084等有关规定。”就是没提煤炭给排水设计规范的字眼。不知道编规范的是不是忘了还有这本规范,还是认为煤炭给排水设计规范没有使用价值了。
注:《煤炭工业矿井设计规范》05年发行,新版的《建筑设计防火规范》在后,所以《建规》的规范号需修订。
回复
fyj0301
2010年01月31日 08:13:54
15楼
dded
回复
xxrlll
2010年02月01日 10:51:17
16楼
我做工业时,一般是设2根立管,然后设双栓消火栓,一处着火,应该是上,下两层的消火栓都要算上,
回复
sunautumn_chen
2010年02月01日 17:44:52
17楼
规范上不推荐双栓消火栓,原因也说的比较明白。
特殊的高层厂房由于其生产特点,往往仅有少数几名工作人员,而电器、控制设备较多。由于楼层面积小,通常设有一部电梯和一部角度较大的钢梯,火灾时,小火灾,管理人员可以使用灭火器灭火,而火灾发生较大时,人员撤离疏散、保证人身安全是最重要的,而消火栓属于专业灭火设施,一般需要由受过专业训练的人员使用,单纯依靠厂房内的工作人员使用消火栓灭火显然是不合适的,而且电气及控制设备在没有切断电源之前也不能使用水灭火。
为减少火灾损失,在空间陕小的高层厂房设置自动灭火设备应该是首选,如气体或细水雾自动灭火设备。因此虽然规范中没有明确规定高层厂房使用自动灭火设备,但人个认为应推荐采用,一是灭火效率高,可以火灾初期导速有效扑灭火灾,使损失减少到最低,二是不会对贵重的工艺电气、控制设备造成较大破坏。
必竟花在灭火设备上的钱与贵重的工艺设备及火灾停产影响相比,显然要便宜的多。

[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-2-1 17:47 编辑 ]
回复
sunautumn_chen
2010年02月02日 10:30:19
18楼
不少设计人员根据规范进行设计时,认为满足规范要求了就是好的设计,其实这里有存在很大的误区。
首先我们要知道规范规定或要求的是什么?任何一项规范、标准、法律、法规规定、包括施工图审查提出的不是最同标准和最高要求,而是最低标准和最低要求。一项设计必须满足了这些最低标准和要求后,才具备最基本的实施条件。因此千万不能认为符合规范了就万事大吉。
规范的编制周期较长,而新的建筑功能、工艺要求又不断涌现,所以注定了规范一直落后于实际发展需要。
我国自动灭火设备应用程度较低,与其说是受经济条件限制,不如说是观念没有转变。很多业主认为消防设施可有可无,能应付检查就够了,或抱着侥幸心理。但是如果一旦火灾发生,火灾损失与消防设施投入比起来,孰大孰小就显而易见了。
自动灭火设备有着消火栓系统不可比拟的优势,合理设计及施工的自动灭火设备可以将火损降至最低限度。因此对于危险程度较高,火灾后损失巨大的工业设施,尽管规范没有规定必须设自动灭火设备,在条件许可时还是应该设置。
回复
lichangan
2010年02月02日 16:45:24
19楼
1.消防水量是整个建筑灭火时用水量。不是最不利点需要的消防水量
2.必须满足两股水柱同时到达每处。
3.火宅发生在3层,4、5层消火栓也可用。
回复
hxx9058573
2010年02月02日 23:02:22
20楼
学习一下。自动灭火设备有着消火栓系统不可比拟的优势,合理设计及施工的自动灭火设备可以将火损降至最低限度。

[ 本帖最后由 hxx9058573 于 2010-2-2 23:05 编辑 ]
回复
hutianxixi
2010年02月03日 14:14:39
21楼
没做过此类的,不过,我建议你最好咨询一下当地消防大队。
回复

相关推荐

APP内打开