这段话具体怎么理解啊,我现在碰到的情况是380V pc 柜,变压器中性点直接接地,设计中不管电动机回路还是馈线回路都配了零序CT,现在考虑馈线回路的电缆到底是穿3根还是4根?请老大们指教
2楼
电机 回路穿3根;馈电回路穿4根。
另外380/220系统没有必要都配零序保护,要先算一下看是否需要。
回复
3楼
但是他说的剩余电流保护不能用于TN-C系统啊,我这个不是TN-C系统吗?还有他这句话说的对不对啊,接地短路时故障电缆是全部从这里流过吗?多谢回复
回复
4楼
他说的对,道理很简单的。
回复
5楼
不好意思,我还是没有清楚,既然不能用于TN-C系统,那么为什么馈线回路穿4根呢?4根不就是剩余电流保护吗
资质驽钝,请多多讲解
回复
6楼
TN -C系统中,保护线与中性线合用一根为 PEN 线。
此时如果零序CT仅穿三根相线,就会检测出正常的中性线工作电流而误动作;如四根线都穿进去,当系统发生单相接地时,会检测不出接地电流而拒动。
在TN-C系统中,只有没有中性线电流的电机回路可以使用零序保护。
回复
7楼
我的零序CT一次电流选了300A,单相负荷尽量平均分配到A/B/C 三相上,是不是可以穿3根了?
回复
8楼
你可以在理论上将三相负荷完全分配均等,但它们绝对不可能同时使用,所以有照明负荷的回路,TN-C系统是不能在总配出线处使用零保护的,要穿也只能穿四根电缆,但就是不有任何作用了.
回复
9楼
如果像你这样用,可以把零序电流继电器按躲过最大N线电流整定。
回复
10楼
还有什么做法?照你说的穿4根的话怎么选型呢
回复
11楼
TN-C系统不能穿4根线的,这样就不起保护作用了。