PMCAD1.本层信息:必须打开并确定,否则因缺少工程信息在数据检查时出错。本层信息中的层高仅用于透视图显示,与实际工程的层高没有关系。2.08版允许在一根网格线不同标高布置多道梁,但不能用这种方式建立错层梁,错层结构还是要通过增加标准层的方式建模。3.PMcad中的荷载折减仅对导算到梁上的活荷载进行折减,与satwe等软件设置的按楼层进行活荷载折减是不同的,如果两处都选择折减,则活荷载被折减了两次,慎重考虑。

PMCAD

1.本层信息:必须打开并确定,否则因缺少工程信息在数据检查时出错。

本层信息中的层高仅用于透视图显示,与实际工程的层高没有关系。

2.08版允许在一根网格线不同标高布置多道梁,但不能用这种方式建立错层梁,

错层结构还是要通过增加标准层的方式建模。

3.PMcad中的荷载折减仅对导算到梁上的活荷载进行折减,与satwe等软件设置的按楼层进行活荷载折减是不同的,如果两处都选择折减,则活荷载被折减了两次,慎重考虑。

4.梁上输入墙时慎重,satwe计算的梁配筋偏小。

5.对于框架错层:按错层输入时,错层处框架柱配筋大(合理),

错层处如有覆土,输墙时下面的梁配筋偏小,上部的KZ配筋也会比输梁时小,输深梁与一般梁差别不大。

6.跃层柱的计算长度系数软件不能正确处理,需人工修改



Satwe

1. 裙房层数:含地下室层数,该参数的加强措施仅限于剪力墙加强区,程序没有对裙房顶部上下各一层及塔楼与裙房连接处的其他构件采取加强措施,此项工作需要用户完成。

2. 有较强竖向支撑的钢框架结构可以设置为框剪结构。

3. 偶然偏心、双向地震允许同时考虑,程序分别计算,不进行叠加,取不利结果。

4. 活荷载质量折减系数:该参数是计算重力荷载代表值时的活荷载组合系数,该系数值改变楼层质量,不改变荷载总值,对竖向荷载作用下的内力计算没有影响。

5. 柱墙基础活荷载折减系数:该折减系数是有限元分析之后进行内力组合时考虑的,因此不会影响其他构件的设计(不会影响地震力),但pmcad建模时,设置了按从属面积对楼面梁的活荷载折减系数,此处为按楼层对柱墙的活荷载折减系数,注意区分二者的不同,如对活荷载折减两次会折减过多(都选择程序会对倒算到梁上的荷载折减两次);这两个折减系数对统计重力荷载代表值均无影响

6. 对于带裙房的高层,裙房不宜按主楼的层数取用活荷载折减系数,同理多塔结构也存在同一楼层柱墙活荷载折减系数不同的情况

7. 传给基础的活荷载折减系数;仅用于satwe内力输出,并没有传给jccad基础程序,因此按楼层的活荷载折减系数还要在jccad中另行输入。

8. 扭矩折减系数:楼板开洞、弹性楼板、弧梁,扭矩不应折减,可计算两次,分别取相应计算结果。

9. 加强区起算层号:有地下室时,通常取地下室最高楼层号。

10. 指定薄弱层个数:对刚度比突变形成的薄弱层,程序自动判断调整,对承载力突变形成的薄弱层,需要人工指定;对有转换构件形成的薄弱层,需要人工指定。

11. 刚域:大截面柱和异型柱应考虑

12. 保护层厚度:程序的保护层厚度是指构件外表面到钢筋中心的距离。

13. 单双偏压:一般单偏压计算,双偏压校核;考虑双向地震时,采用单偏压;异形柱结构自动双偏压。

14. 地下室外墙不能用于挡土墙设计(程序用均布荷载代替三角形荷载简化计算)

15. vss向量稀疏求解器:计算速度快,但适应能力和稳定性稍差,

LDLT三角求解:适应能力强,稳定性好

16. 层间位移角也应在刚性楼板假定下计算,目的:保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免砼受力构件出现裂缝或裂缝超过规范允许的范围,二是保证填充墙和各种管线等非结构构件完好。

17. 受剪承载力计算不够真实(以计算面积代替实配钢筋,以矩形柱代替异型柱和剪力墙),仅供参考

18. 挡土墙底部弯矩、剪力不能传递给基础,设计条基时自动生成造成安全隐患

19.梁两端标高超过梁高时认为悬挑,PMCAD中正常显示,计算不真实。

20.上下层节点太近时可能不再提示,但satwe计算出错

21.意外死机时pm数据丢失,点“楼层组装”有时可恢复.

22.08版satwe刚心质心重合

23.09年以后的版本连梁抗震等级总按5级计算(查看结算结果文本文件)

24、程序对带端柱的剪力墙肢的配筋计算,是分别按框架柱和剪力墙肢进行计算

事实上,端柱和剪力墙肢为同一构件,应在同一控制内力下按同一构件计算

截面配筋(电算端柱超筋时,应补充手算)

25.结构规则性信息:目前不起作用。

26.转换层所在层号:确定剪力墙底部加强区高度,并进行正确的内力调整。
免费打赏
choccoboy
2010年03月14日 10:26:19
22楼
PMCAD 1.本层信息:必须打开并确定,否则因缺少工程信息在数据检查时出错。
08似乎没这个提示了,不过我是每层必看本层信息的,小心驶得万年船。

PMCAD 2.08版允许在一根网格线不同标高布置多道梁,但不能用这种方式建立错层梁,
错层梁内力没有问题,计算层指标会有不同.用错层梁建模形成的楼板不会自动指定成刚性楼板,
分层建模层高会有问题.应根据需求不同采用不同建模方式,一般局部错层直接调标高就行,
大面积错层可以建新的标准层

PMCAD 3.PMcad中的荷载折减仅对导算到梁上的活荷载进行折减,与satwe等软件设置的按楼层进行活荷载折减是不同的,
如果两处都选择折减,则活荷载被折减了两次,慎重考虑。
这个我也有疑问啊,PM中的折减实质上是荷载规范4.1.2.1,SATWE中的是4.1.2.2.1,两者不矛盾,
不过不知道PM是否把折后的梁荷载传到柱子上,如果是,那是折了两次,如果不是,倒是没有关系。

PMCAD 4.梁上输入墙时慎重,satwe计算的梁配筋偏小。
SATWE没考虑梁墙共同作用在梁内的拉力,框支梁用FEQ更好些

PMCAD 6.跃层柱的计算长度系数软件不能正确处理,需人工修改
SATWE的柱计算长度系数是针对一层内的柱高,不是针对跃层柱整体的柱高

SATWE 13. 单双偏压:一般单偏压计算,双偏压校核;考虑双向地震时,采用单偏压;异形柱结构自动双偏压
异型柱和角柱自动按双偏压,其他柱按单偏压

SATWE 19.梁两端标高超过梁高时认为悬挑,PMCAD中正常显示,计算不真实。
通过调上节点高把柱顶标高调上去就没问题。SATWE中的梁只与本层柱连接,不于上层柱连接

SATWE 24、程序对带端柱的剪力墙肢的配筋计算,是分别按框架柱和剪力墙肢进行计算
是按端柱是按墙的边缘构件算的,应该在JLQ中出图,不在柱施工图中出图就没问题

SATWE 26.转换层所在层号:确定剪力墙底部加强区高度,并进行正确的内力调整。
这个似乎应该是加强区起算层号吧?
回复
gongyuanqyh
2010年04月19日 13:35:39
23楼
先复制下来再慢慢看。谢谢楼主
回复
haaye
2010年04月19日 14:23:58
24楼
先看看、、、再慢慢消化
回复
liaojun19851023
2010年09月27日 21:47:40
25楼
大家共同学习共同进步!感谢奉献者!在这片天地里我收获了很多!每天不管走到哪,总要从这里路过,因为在这里带给了我很多,衷心的希望论坛越办越好!
回复
lmyh688
2010年09月27日 23:18:20
26楼
确实好多不为人之的咪咪啊,学习了
回复
rogerf
2010年09月28日 00:09:44
27楼
有几个确实不知道……
回复
jilijiong
2010年09月28日 11:40:03
28楼
现在哪个版本最好
回复
popyvsshe
2010年09月28日 11:44:05
29楼
看来被催图的时候比较多,同情一下:handshake 。楼主转发的资料很精辟,谢谢。
回复
wangjj777
2010年09月28日 13:01:57
30楼
楼主高手啊,总结的不错啊
回复
ivon520
2011年03月11日 15:10:08
31楼
6.跃层柱的计算长度系数软件不能正确处理,需人工修改
修正的基准是不是组装本层层高相对实际柱高来修正
回复

相关推荐

APP内打开