永磁机构断路器为何一合闸就跳
dandan0412
dandan0412 Lv.4
2010年01月25日 15:36:54
来自于断路器
只看楼主

电容出线柜采用永磁机构断路器,为何一合闸就跳,向有经验者求助了

电容出线柜采用永磁机构断路器,为何一合闸就跳,向有经验者求助了
mwf78
2010年01月26日 15:21:31
2楼
检查控制模块的接线:victory: 一般控制模块问题较多!
回复
gzk821
2010年01月26日 15:49:45
3楼
是合上了再跳,还是没能合上就跳,你是现场还是做实验?首先看下线路有无串错,再检查你的电源功率是否不够,永磁机构,已经调过很多次了,这机构瞬间电流大,电源功率不够的话也是合不上的
回复
dandan0412
2010年01月26日 18:06:24
4楼
有道理,是这样的,我把情况说清楚一些,10kV的其它出线柜都没有问题,仅仅是电容出线柜,不带负荷时合闸没有问题,但一旦带着电容器一合就跳。初步判断是电磁干扰的问题,但是控制电缆采用了屏蔽线,还加了滤波器,没有效果。后来直接把分闸回路的线都拆了,也是一样,应该就是合不上。在多个站的电容出线柜遇到这种情况了
回复
poplar.sun
2010年01月26日 21:18:09
5楼
我们有两台永磁机构断路器的情况类似,不同的是我们是空载合闸都合不上,一合就跳。厂家说是合闸机构有问题,把两台都换了。
回复
dandan0412
2010年01月27日 11:15:29
6楼
你说的就是断路器本身的问题。
回复
poplar.sun
2010年01月27日 20:55:11
7楼
分闸线都拆了还是合不上,我觉得不是断路器的问题就是电容的问题,感觉得断路器的可能性大一点。还有有的独立操作机构是带过流线圈的,不接线就没用,带保护装置的柜都不会接,如果是的话,检查一下盘厂是不是多手接上了。
回复

相关推荐

APP内打开