现有一个异形柱框架剪力墙结构的别墅,地上2层,地处8度区,根据异形柱规范,剪力墙抗震等级为一级,根据抗震规范6.5.1规定,剪力墙底部加强区墙厚不应小于200mm且不应小于层高的1/16,现在首层高度为4400,剪力墙无支长度4800,若要满足层高1/16的要求,那墙厚要做到275,个人认为这样一个二层的小房子墙厚275好像太厚了,我把墙厚输成200也能算下来,包括剪力墙的稳定验算,这样的话是不是墙厚200也可以???

现有一个异形柱框架剪力墙结构的别墅,地上2层,地处8度区,根据异形柱规范,剪力墙抗震等级为一级,根据抗震规范6.5.1规定,剪力墙底部加强区墙厚不应小于200mm且不应小于层高的1/16,现在首层高度为4400,剪力墙无支长度4800,若要满足层高1/16的要求,那墙厚要做到275,个人认为这样一个二层的小房子墙厚275好像太厚了,我把墙厚输成200也能算下来,包括剪力墙的稳定验算,这样的话是不是墙厚200也可以???
免费打赏
xalan
2010年01月25日 15:42:52
2楼
参照高层规范7.2.2挑“当墙厚不满足。。。应按本规程高层规范高附录D。。。”
对于多层异形柱框架-剪力墙结构,通过按高层规范附录D的验算,应可采用200厚剪力墙。
回复
niulixueelin-99
2010年01月27日 13:32:50
3楼
:handshake :time:
回复
sluznge
2010年10月22日 17:18:46
4楼
只要按高层规范高附录D能算下来,可以取200以下:handshake :handshake
回复
gxdluoyang
2010年10月24日 12:03:11
5楼
进行稳定性计算,况且只有两层的房子,就是用砖混结构也有可能做下来。没有必要死扣规范。
回复
设计小兵
2010年10月24日 13:31:13
6楼
如能满足计算要求,个人认为可按200厚取值,毕竟只是2层的别墅,荷载太小。
回复
xingzm_nora
2010年10月25日 16:16:37
7楼
只要满足稳定计算就可以。新版规范已经放宽了。