刚做了一单售后服务,给双电源换了一个控制器,无意中万用表测了进线端A相和B相得电阻,发现为零,然后又测了其它几相发现都也只有1点几欧姆。马上找到物业的电工,他说是我们产品的问题,后来我把双电源和主电路有关的二次线全部拆掉,再测情况还是一样的。大家都不敢送电,跑到配电房的总开关下一测情况依旧。 电工自己找不出原因就说一定是我们的问题,我们坚持我们的看法,双方僵持。后他找到他们头来了,我问他们下面是否还带了其它负载,他找到之路开关,把他们全部断开,再测发现三相之间的电阻用万用表测已经是无穷大,后来正常送电。我们问后面带的是什么他们也说不清楚。需要说明的是用电场所是银行,总开关下面除了银行外还有一路供到了酒店的厨房(好像是),断电后银行的应急电源打开了。我们开始测的AB、AC、BC、AN、BN、CN。电阻都是零,请大家帮忙分析下,不甚感激。
