三相之间的电阻为什么是零,神奇
xiao86318
xiao86318 Lv.3
2010年01月25日 10:45:16
只看楼主

刚做了一单售后服务,给双电源换了一个控制器,无意中万用表测了进线端A相和B相得电阻,发现为零,然后又测了其它几相发现都也只有1点几欧姆。马上找到物业的电工,他说是我们产品的问题,后来我把双电源和主电路有关的二次线全部拆掉,再测情况还是一样的。大家都不敢送电,跑到配电房的总开关下一测情况依旧。 电工自己找不出原因就说一定是我们的问题,我们坚持我们的看法,双方僵持。后他找到他们头来了,我问他们下面是否还带了其它负载,他找到之路开关,把他们全部断开,再测发现三相之间的电阻用万用表测已经是无穷大,后来正常送电。我们问后面带的是什么他们也说不清楚。需要说明的是用电场所是银行,总开关下面除了银行外还有一路供到了酒店的厨房(好像是),断电后银行的应急电源打开了。我们开始测的AB、AC、BC、AN、BN、CN。电阻都是零,请大家帮忙分析下,不甚感激。

2010年01月25日 11:01:22
2楼
下面有指示灯一类的东西,或者有失压保护的检测线圈。
回复
mwf78
2010年01月25日 11:42:17
3楼
少见!
回复
hq88864658
2010年01月25日 11:52:53
4楼
等准确信息!!!!!!!!!!!
回复
ljzeng808
2010年01月25日 12:08:30
5楼
查一下是不是有电压表!
回复
lty61
2010年01月25日 12:55:27
6楼
未端接有电机之类的电感线圈负载
回复
xiao86318
2010年01月25日 13:30:00
7楼
就算有两位所说的负载,但是AN、BN、CN、之间的电阻也为零啊,怎么解释
回复
symaodun
2010年01月25日 14:05:27
8楼
把电缆接线拆了测吧
回复
liangxiuqing
2010年01月25日 15:36:19
9楼
感性负载太多啦,电阻很小,但决不可能是零
回复
wwxxdd12345
2010年01月25日 16:07:07
10楼
不行就断开所有负载串3只2A的保险通电检查线路,没事的话再通电。现场的一些问题就这样单用万用表查不出问题的
回复
hero_2008
2010年01月25日 16:50:16
11楼
感性负载(电动机)本身就很小的阻值,感性负载并联起来的话就更小了。
虽然小但不可能为O.供配电系统是一个庞大的系统,不可单一而论。
如果测出来的电阻不小的话,那这个供配电系统就是一个很小的系统了。:handshake
回复

相关推荐