三相表电能的计算
feng030113
feng030113 Lv.2
2010年01月24日 09:41:03
只看楼主

现装一块3相3的电能表,用的是高供低计,电压是35KV,经变比是350的PT,40/5的CT,电表是100V,1。5(6)的,那么电表的倍率就是350*40/5=2800,这样算对吗?:lol

现装一块3相3的电能表,用的是高供低计,电压是35KV,经变比是350的PT,40/5的CT,电表是100V,1。5(6)的,那么电表的倍率就是350*40/5=2800,这样算对吗?:lol
免费打赏
wxdchgs
2010年01月24日 23:00:21
2楼
对!:victory: :victory:
回复
lingxuct
2010年01月25日 08:02:55
3楼
变比是对的,高供低计是错的,应该是高供高计。
回复
oysp7619883
2010年01月25日 10:59:29
4楼
还没有搞明白、用什么公式计算啊
可以列个简单公式出来让我们学习学习吗?:handshake
回复