主变过载时需减负荷,没有过流保护,只有低压低频保护,可以吗?
i169.net
i169.net Lv.2
2010年01月23日 10:37:22
来自于继电保护
只看楼主

公司主变为一台16000KVA/35KV变压器,因为上了自备电厂4500KVA(10KV)容量,现在为了节省基本电费准备将主变减容为12500KVA...问题是:如果发电机突然跳停,没有了这4500KVA的容量后,12500KVA的主变将过载,于是要设置保护立即减载10KV母线上的部分负荷。现在拟利用“待减负荷”的保护装置的 “低电压保护”、“低频减载”这2个整定值来设置开关动作。10KV进线柜上原先未设置保护装置,如果有的话,可以检测“过流”,解列相应的“待减负荷”。

公司主变为一台16000KVA/35KV变压器,因为上了自备电厂4500KVA(10KV)容量,现在为了节省基本电费准备将主变减容为12500KVA...
问题是:如果发电机突然跳停,没有了这4500KVA的容量后,12500KVA的主变将过载,于是要设置保护立即减载10KV母线上的部分负荷。
现在拟利用“待减负荷”的保护装置的 “低电压保护”、“低频减载”这2个整定值来设置开关动作。
10KV进线柜上原先未设置保护装置,如果有的话,可以检测“过流”,解列相应的“待减负荷”。

我想问:
类似这种35/10KV的变压器过载时,最灵敏的保护是 “低电压”、“低频”还是“过流” ?
如果没有对10KV母线的 “过流”检测,有没有关系?

谢谢!
免费打赏
bossdyc
2010年01月23日 17:22:58
2楼
过流是变压器最基本的保护。怎会没有呢?
回复
bossdyc
2010年01月23日 17:24:01
3楼
本人建议你还是增加过流保护
回复
wtj1977
2010年01月24日 19:51:23
4楼
低电压和低频都不会有作用,因为你的变压器是连接在大电网上的,即使你的变压器过载也不会造成低电压和低频。另外你的主变低压侧必须要有过电流保护。
回复
tingquanshanren
2010年03月01日 19:31:09
5楼
有3个方面要提醒楼主:
1、增加发电机后,变压器保护的配置要改变,四楼的说法可能是正确的,如果有发电机独立带厂内负荷的运行方式,则低压侧必须装带方向的电流保护,以便在系统或主变出现故障时跳开变压器,如果不需要考虑孤网运行,也可以不装。
2、如四楼所说,变压器过载运行不会出现低频,电压降低得也很少。并且变压器是允许短时间过载运行的,1.2倍的负荷一般可以2小时,具体看变压器的技术说明书,因此变压器发生过载时,不需要快速切除负荷,可以根据生产工艺,人工控制或由监控系统逐步切除不重要的负荷,减少损失。
3、变压器过载运行的危害是发热导致绝缘性能降低和影响绝缘材料的寿命,最好是装单独的电流继电器作为过负荷报警和切负荷用。并且这个电流继电器必须是反映电流有效值的继电器,而不是工频电流值的继电器,因为谐波电流对变压器的危害更严重。
回复

相关推荐

APP内打开