电柜门是否都需要安全接地?
sevention
sevention Lv.3
2010年01月23日 00:56:47
只看楼主

我接触到的电柜门和柜体都有地线连接,但是我以为如果电柜门上没有按照任何电气元件,和柜体地线连接是多此一举,而且反而有安全隐患,不知我的想法是否正确?请指教!

我接触到的电柜门和柜体都有地线连接,但是我以为如果电柜门上没有按照任何电气元件,和柜体地线连接是多此一举,而且反而有安全隐患,不知我的想法是否正确?请指教!
免费打赏
mightlao
2010年01月24日 18:48:03
12楼
不一定需要接地线,需要看柜内安装元器件的电压级别以及电柜放置的环境,一般的电柜已经会接地,而电柜与门是连为一体的。不过为绝对保证检修人员接触柜门的安全,可以安装接地线。
回复
lindzhan
2010年01月24日 19:52:01
13楼
需要接地线,最然柜门上没有安装元器件,但柜内是安装元器件的,为保证检修人员接触柜门的安全,很有必要安装接地线!
回复
scutlf
2010年01月24日 19:53:18
14楼
现场看过,柜门都有接地线
回复
lzj19801204
2010年01月25日 15:33:42
15楼
:victory:
回复
mwf78
2010年01月25日 15:52:56
16楼
3C及规范标准规定必须有安全接地,并要贴上接地标示:victory:
回复
hero_2008
2010年01月25日 16:05:28
17楼
可以通俗地说,只要是电气设备外壳就要接地。
回复
gsjqqxy
2010年01月25日 23:23:10
18楼
楼上说的没错
回复
dahai1102
2010年01月26日 11:45:27
19楼
:victory: