公司准备建一个1200㎡的临时售楼处,虽然是临时建筑,但是按永久建筑来做的,墙体是聚氨酯保温,门窗也都符合节能标准,项目地冬季最低温度在-15摄氏度。现在正研究冬季采暖问题,首先是热力外网因为某些问题无法接入;其次是工地临时电比较紧张,无法提供大的电容量;最后天然气管道也无法接入。我们现在考虑是用燃气落地炉,不过跟厂家联系过后得知:大的燃气炉必须要用管道煤气,液化气瓶无法解决气压稳定问题。大家有什么好的办法没有?
空调使用多联机,不过严冬时候靠不住,还是需要地热来解决。
回复
3楼
售楼处的话,弄点临时的方法,人多的地方放几台空调,别的地方就不要管了。
要求不要太高,你说的那种情况没啥好办法,总不能篝火取暖吧。别太冷了就行了。
弄个小会客室,里面暖和就可以了,别大动干戈了,以后肯定还要改。
回复
4楼
因为公司对售楼处装修要求非常高,根本不允许在室内能看见空调机,所以没办法上柜机。
回复
5楼
而且楼内有500多平米是8.2米的中庭形式,空调热风根本就吹不下来的。
回复
6楼
看来只有用点的了
看电能供应多少了
不行看热风幕怎么样
回复
7楼
要供暖,首先就要解决热源问题。楼主已经说了,电源是施工用的临时电,容量不够,因此叫嚣上多联机、柜机(包括风冷热泵等一切电动热泵类设备)的各位可以打住了。同时说了,热力接不了;燃气接不了(所以燃气锅炉、直燃机之流就不用考虑了);那么就只剩燃煤锅炉一途了。1200平米不大嘛,弄一个二三十平米的小房子做锅炉间,装一台小型无压锅炉就解决了。
回复
8楼
50kW左右的热负荷,末端可以采用地板辐射,使用小型水源热泵机组,总计耗电量能控制在15~20千瓦时,不知这个方案楼主是否可以承受?
回复
9楼
小型燃油锅炉作为热源,采用自动控制方式;制备85~60度热水作为采暖热媒。
回复
10楼
夏季采用分体多联机,冬季在局部可以采用电地板采暖方式,这种方案便于实施,一次性投入也不算太大。
回复
11楼
空调使用多联机,不过严冬时候靠不住,还是需要地热来解决。
回复