山特UPS的使用及故障现象判断
wangli019
wangli019 Lv.2
2010年01月22日 04:17:21
只看楼主

PDF格式

PDF格式
decc37b1f3c0b18c098c.rar
1.3 KB
立即下载
免费打赏
qpss2008
2010年01月29日 22:00:39
2楼
正想找点UPS的说明呢谢谢
回复
bobo_ol
2010年08月11日 23:23:19
3楼
路过,带走
回复
zhuhongjun859256
2010年08月17日 15:40:57
4楼
顶一下!
回复
zhuhongjun859256
2010年08月17日 17:18:18
5楼
顶!
回复
zhjsqh
2010年09月01日 17:26:14
6楼
先顶后下,免得失分。
回复
zhjsqh
2010年09月01日 17:32:39
7楼
就这么一点东西::kiss: :L
一.使用UPS的注意事项:
1.负载与UPS连接时,***须先关闭负载,不要带载启动***再接线,然后逐个打开负载。
2.所有电源插座应连接保护地线。
3.无论输入电源线是否插入市电插座,UPS输出都可能带电,关闭UPS并不能保证UPS机内部件不带电。如果要使UPS无输出
须先关掉开关,再取消市电供应。
4.对于标准型机器,建议在使用前将电池充电8小时。只要电源插头与主机接通,UPS会自动给电池充电。若不充电,也可马上使用,但后备时间会少于标准值。
5.UPS工作在旁路时,将UPS关机后,UPS仍有输出,若要无输出,须切断市电,关掉UPS.
6.如果长期不使用UPS,建议每隔四到六个月充电一次,放电至关机后充电,且标准机充电时间不得少于12小时。在高温地区,电池每隔两个月充,放电一次。电池使用寿命为3到5年,若发现状况不佳,则必须提早更换。


二:运行模式
1.市电模式:此时市电指示灯与逆变指示灯会亮,负载指示灯会根据所接负载容量大小点亮。若市电指示灯闪烁,标识零火线接反,UPS仍工作于市电模式。若同时电池指示灯亮,表示市电的电压或频率已超出正常范围,UPS工作在电池模式下。若电池指示灯闪烁,则表示UPS未接电池或电池电压太低。此时应检查是否有接线或电池故障。若负载指示灯超过100%,他提醒你接了过多的负载,蜂鸣器会半秒叫一次,你应将非必要负载逐一去除,直到负载量小于100%
2.电池模式: 此时市电指示灯与逆变指示灯会亮,若接入异常之市电,市电灯会同时闪烁。市电模式下的负载指示灯会作为在后备时间内的电池容量水平指示。电池模式运行时,蜂鸣器每隔4秒鸣叫一次,若此时持续按开机键1秒以上,UPS执行消音功能,,蜂鸣器不再报警,再持续按开机键1秒以上,报警恢复。当电池电压下降至预警电位时(此时可保持大于2分钟的备用时间),蜂鸣器每秒鸣叫一次,提示用户电池容量已不足。
3.旁路模式: (通过WINPOWER设置UPS工作在旁路状态,)此时,市电指示灯与旁路指示灯亮,负载指示灯会根据所接负载容量大小点亮。UPS两分钟鸣叫一次。若市电指示灯闪烁,标识零火线接反,或频率已超出正常范围,UPS工作在电池模式下。UPS工作在旁路模式下时,不具备后备功能。此时负载所使用的电源时直接通过电力系统经滤波供应的。

三.异常模式:
若故障指示灯亮,标识UPS有问题,处理方式参见异常情况处理表。

四.异常情况处理表:
1.10#电池灯闪烁 电池电压太低或未连接电池
2.1#故障灯亮,10#电池灯闪烁,蜂鸣器一秒一叫: UPS充电部分故障
3.市电正常,UPS不入市电: UPS输入断路器断开,
4.开机键按下后,UPS不能启动:UPS内部发生故障;UPS没有接电池或电池电压低并带载开机
回复
perfectcn
2010年09月04日 20:57:17
8楼
看看...............
回复
wxs1508
2010年11月03日 08:09:41
9楼
路过,带走 呵
回复
wanqingluo
2010年11月04日 10:18:12
10楼
感谢7楼的兄弟贴出该文件的内容。
回复

相关推荐