有一个10kv变电站,第3段母线上的三相二次相电压不一致,a相58v,b相60v,c相63v,开口电压6v,把a,b相的电压互感器换个位置再测得到的电压是a相65v,b相58v,c相57v,开口电压6v,换了三只新的互感器后,相电压还是一样不平衡,总是相差5v到6v.开口电压也是还是有6v到7v。与其同一个主变上的第1,2段的母线上的互感器的a,b,c相电压都61v左右。开口电压第1段无,第2段为5v。问第3段电压为什么不平衡?第3段原理如下图

问第3段电压为什么不平衡?第3段原理如下图 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
tingquanshanren
2010年03月01日 20:01:38
2楼
10kV系统一般是中性点不直接接地系统。在不接地系统中,一次系统中性点是浮地的,各相电压平衡是对中性点来说的,对地电压当然可以不相同了,也就是说一次系统中性点可以有对地电压。
在实际的系统中,三相导线和用电设备都有对地电容存在,三相对地容形成的中性点就是大地,如果三相对地电容是平衡的,这大地和一次系统的中性点就等电位了,各相的电压将相等,没有开口三角电压,这就是一段母线的情况。
如果三相对地电压有比较大的差异,一次系统中性点和大地是不重合的,三相对地电压就不对称,也有开口三角电压。这个时候如果测量相间电压,可以发现仍然是对称的。
回复
whf231
2010年05月17日 20:55:22
3楼
:victory:
回复
whf231
2010年05月17日 21:03:20
4楼
:victory:
回复
sunwei7980
2010年05月18日 16:37:30
5楼
你的这个问题,在我们这儿出现了很多次的,实际是正常的,因为中心点是悬浮的,所以会出现这样,你可以试试把JB拆除掉,再看看零序电压,应该是没有问题的
回复
chjs001
2010年05月18日 20:44:33
6楼
很正常了啊
回复
枫之舞
2010年05月19日 21:02:55
7楼
中性点没有直接接地啊