WT2000智能压力变送器模拟量程 调整
laosong1958
2010年01月21日 13:13:42
只看楼主

WT2000智能压力变送器模拟量程如何调整? 答;打开变送器顶部的盖板,确定“零点”和“量程”键的位置。 同时按下两件保持5秒钟,就地间被激活。 将变速器测量师通大气,按下“零点”键5秒变送器自动调令是输出4mA电流。 向正压室通入量程上限的压力值,在就地键被激活的状态下,按下量程键保持5秒后,仪表进行量程调整,调完后释放量 程键。 同时释放 零点和量程键后60秒,就地按钮进入自锁。不在响应单键操作。

WT2000智能压力变送器模拟量程如何调整?
答;打开变送器顶部的盖板,确定“零点”和“量程”键的位置。
同时按下两件保持5秒钟,就地间被激活。
将变速器测量师通大气,按下“零点”键5秒变送器自动调令是输出4mA电流。
向正压室通入量程上限的压力值,在就地键被激活的状态下,按下量程键保持5秒后,仪表进行量程调整,调完后释放量
程键。
同时释放 零点和量程键后60秒,就地按钮进入自锁。不在响应单键操作。
免费打赏
wz555881
2010年01月22日 09:57:31
2楼
好东西我要学习一下~~~ 谢谢你~~~
回复
haixinzdh
2010年03月09日 22:35:00
3楼
以前使用没有按到5秒啊,可以试试啊
回复
zhang5824
2010年05月01日 16:09:08
4楼
除非你有标准压力源,否则最好不要随便调整,如果测量不准的话可以进行零点歉意和量程迁移