现在公司强奸要求我项目部帮处理一市政污水管道破裂事故,基本情况是1800的钢筋砼污水管(覆土厚度在8米至12米),由于供货厂家质量不过关,导致2公里多的管道被压裂,变成椭圆型,由于本人没有相关处理这种问题的经验,请各位高手指点迷津(最经济可行的办法)。
现在公司强奸要求我项目部帮处理一市政污水管道破裂事故,基本情况是1800的钢筋砼污水管(覆土厚度在8米至12米),由于供货厂家质量不过关,导致2公里多的管道被压裂,变成椭圆型,由于本人没有相关处理这种问题的经验,请各位高手指点迷津(最经济可行的办法)。
2楼
既然是质量有问题,责成供货商环管,没有办法,追究相关人刑事责任,两公里造价不少哟!!!
回复
3楼
最不追究我们施工单位都要负责呀,关键怎么解决呀
回复
4楼
导致2公里多的管道被压裂,变成椭圆型,口径大,米数太长,不是一处破裂,只有换新管
回复
5楼
2公里多的管道被压裂,变成椭圆型,口径大,米数太长,不是一处破裂,只有换新管
回复
6楼
急急急!!---钢筋砼管破裂处理办法!!
可以在管内用塑料管热内衬处理,这种施工方法网上也有介绍,还是查一下资料为好。
回复
7楼
如果是接头坏的话可做AMEX接头处理,必须做管道停用。
回复
8楼
回复