单位采用的是顺流式的蒸发冷,冬季如果不开水泵只用风机,冷凝压力偏高,而开水泵后由于室外温度在零下10摄氏度以下,蒸发冷挂冰严重,然后水流沿着外壁流落至屋顶,结冰较厚,对屋顶土建结构破坏严重。不知道北方的蒸发冷用户,冬季如何解决以上问题?逆流式的蒸发冷冬季无水运行是否可行?还是顺流的蒸发冷根本不适合北方用户使用?欢迎大家探讨!

单位采用的是顺流式的蒸发冷,冬季如果不开水泵只用风机,冷凝压力偏高,而开水泵后由于室外温度在零下10摄氏度以下,蒸发冷挂冰严重,然后水流沿着外壁流落至屋顶,结冰较厚,对屋顶土建结构破坏严重。不知道北方的蒸发冷用户,冬季如何解决以上问题?逆流式的蒸发冷冬季无水运行是否可行?还是顺流的蒸发冷根本不适合北方用户使用?欢迎大家探讨! 20100108308.jpg 20100108309.jpg

20100108308.jpg


20100108309.jpg

诺尔制冷
2010年01月20日 20:07:33
2楼
CIMG0974.JPG你说的那个冷凝器,严格来说不是真正的蒸发冷,只能说是冷凝器与冷却塔的结合物。
逆流式的才是真正的蒸发冷,在冬天不用水都可以运行,除非排热量很大。[localimg=600,450]1[/localimg]

[ 本帖最后由 nbzlgjr 于 2010-1-20 20:09 编辑 ]
回复
fang9258
2010年01月20日 21:11:33
3楼
顺流式蒸发冷的代表是BAC,逆流式蒸发冷的代表是益美高,据说后者是从前者分离出来的,因为专利问题,改变结构,将圆管改成了椭圆管,国内的厂家都是仿制这两个厂家的结构。个人认为热浸锌盘管干运行温差大,会降低使用寿命,热负荷大的情况下风冷无法适用,可是水循环系统的防冻又是个问题。
回复
烟雨江南
2010年01月21日 16:08:01
4楼
蒸发冷正常运行时跑到外面的水不多的,挂冰后就多了。如果单开风机冷凝压力会偏高,那可以单开水泵,不开风机,蒸发冷就不会那么容易挂冰,可以试试。
回复
zhang.cheng.shan
2010年01月22日 13:40:15
5楼
将结冰位置【进风口】用帆布挡住,单开风机效果可好些
回复
lixingyuede
2010年01月25日 23:25:22
6楼
用温控的办法,水温低于15°C停风机,高于15°C风机水泵均开,当然水温可根据实际情况摸索着定
回复
诺尔制冷
2010年01月26日 16:16:17
7楼
6#的办法不错,先用水淋,如果排气压力超过设定值,就启动风机,压力或温度降到设计值后风机停机,不错的办法。
回复
gjpgongkun
2010年01月26日 18:42:54
8楼
很简单的只要冷凝压力不超过1.0MPA就不要开风机.
回复
hmin1982
2010年01月28日 10:34:42
9楼
呵呵,这个问题我在上海也看见过,像这种情况的话,就需要对蒸发冷装置加热盘,在冬天使用的时候,打开加热盘就可以防止结冰凌的现象了。
回复
dreamew
2010年01月28日 14:07:35
10楼
个人觉得:主要对水温监控,再配合压力参数调整。
回复
冰点水
2010年01月30日 20:58:58
11楼
通过排气压力值控制风机的起停,在氨系统中不知道好不好控制,逆流式的也可能出现这个问题,
个人觉得逆流式的:有条件的在水泵侧加变频器,抑或直接在水泵出口管上加个阀门,冬天时候把水量调小,使开风机后保持合适的压力,不至于压力降得太低,虽然费电,但应该可行。