单位自建员工住房(小高层11层),设计时给水立管、水表在北面阳台上,一层为架空层(没有封闭),由于今年天气比较冷,造成了各住户阳台上水表、一层给水总管上的压力表、过滤器、减压阀等冻坏,原来设计上已考虑了30mm的保温,现请有经验的tx给个解决办法?另外,想问下,一层架空层上方的排水管是否也需要保温或者采取其他处理措施?说明,这边年最低温度才-12.3。

单位自建员工住房(小高层11层),设计时给水立管、水表在北面阳台上,一层为架空层(没有封闭),由于今年天气比较冷,造成了各住户阳台上水表、一层给水总管上的压力表、过滤器、减压阀等冻坏,原来设计上已考虑了30mm的保温,现请有经验的tx给个解决办法?
另外,想问下,一层架空层上方的排水管是否也需要保温或者采取其他处理措施?

说明,这边年最低温度才-12.3。
免费打赏
xjl001
2010年01月21日 08:12:46
2楼
一层架空,但最好给水,采暖立管要设置管井,并作保温,如果温度太低,也可以考虑采用电伴热保温。明露的排水管也要做保温,一般就不用电伴热了。
另外,你们那里水表不用出户的吗?
回复
w-jwei
2010年01月21日 14:35:50
3楼
你的水表放在阳台,是远传的吗,不是的话,不符合规范要求!!
回复
garvin007
2010年01月21日 17:33:18
4楼
非常感谢!
这边没有采暖,因此,目前正考虑电伴热。不知排水光保温是否还会结冻?是否需要伴热?
回复
garvin007
2010年01月21日 17:36:27
5楼


水表不远传,原来设计的为远传表,后来为节省费用改为一般的了。我们小区为职工住宅,一般自来水公司不会住户表,只抄总表,对于这种情况,采用非远传表应该可以吧?只是给物业管理带来一些不便。
回复
gps_bjbean
2010年01月21日 21:39:56
6楼

排水一般不做电伴热的,但如果考虑保险并钱不是问题,做了也没问题,而且我觉得原来3cm的保温本来就薄了,防冻保温一般做到5cm,管道管径小,保温厚度更大,我做过最大的是9cm厚的保温,PS:本人非设计,施工方
回复