请问专家:漏保护器最多能供几路出线.因为我们小区正在验收碰到这个问题.验收单位说最多二路(也就是一路卫生间,一路橱房间).我们接的是:卫生间,橱房间,插座. 谢谢大家的支持和回答!
请问专家:漏保护器最多能供几路出线.因为我们小区正在验收碰到这个问题.验收单位说最多二路(也就是一路卫生间,一路橱房间).我们接的是:卫生间,橱房间,插座. 谢谢大家的支持和回答!
2楼
:lol
规范没注意这样硬性问题,好象没有。
施耐德有个户内箱接线样本,好象户内插座都共用了一组漏保。
回复
3楼
最多两路应该是对的,出发点是考虑漏保的下口接线端子。
回复
4楼
开关下能接多少根线,与最多能接几路是不是一回事?
楼上朋友说“最多两路应该是对的,出发点是考虑漏保的下口接线端子”,我在这问一句,你家里装了几个漏电开关?在漏电开关下接了几路?如果我到你家查看,超过二路(二个以上用电器)你又会有什么样的说法?
普通住宅都是在总进线上装一个漏电开关,所有家内用电器都接在下面,不存在“只能接二路”的说法,不知什么规范上有不能超过二路的规定?
规范上有一个接线端子的接线不能超过二根线的规定,但在下面能接多少,并无规定,只要电流不超过接线所在元件的的额定值就可以了。
回复
5楼
主要能够承载就可以了,没有规定几路。
回复
6楼
又学习到了,有收获,谢谢楼主,更谢谢区管解答!
回复
7楼
哈哈 学习 区管是高手
回复
8楼
区管确实不是盖得!!!
回复
9楼
学习啦
回复
10楼
一个出线开关就是一个回路.厨房插座和卫生间插座回路一般不宜由同一个漏保开关接出.宜安装两个漏保开关分别控制.如果把卫生间插座,厨房插座,一般电源插座接于同一个漏保开关是错误的.详见民用建筑电气设计规范10.8.1条.
回复
11楼
各地规定好象不统一,看地方上的住宅设计标准吧!