最近需要画一张车间的风量平衡图,送风量十万级的换气次数来计算,每小时15次即可。每个房间的送风量直接按体积算出。问题出来了,那回风按多大的计算啊?小弟刚刚接触洁净室,希望大家多多指教啊

最近需要画一张车间的风量平衡图,送风量十万级的换气次数来计算,每小时15次即可。每个房间的送风量直接按体积算出。问题出来了,那回风按多大的计算啊?
小弟刚刚接触洁净室,希望大家多多指教啊
免费打赏
qgpei1225
2010年01月19日 22:40:00
2楼
送风量=新风量+回风量
新风量公式计算参看附件。
回复
qgpei1225
2010年01月19日 22:46:33
3楼
风量计算
回复
jinhuaibai
2010年01月20日 13:21:32
4楼
还要考虑漏风量啊!回风的风速一般取0.5m/s,这样在知道回风口面积及数量就能计算了
回复
menghui123
2010年01月21日 10:00:50
5楼
我这里没有规范,请问:1、管道的漏风量和房间的漏风量一般取多少啊?
2、非洁净区的换气次数怎么算呢?我问了一下给我们做施工的单位,是8次,这样可以吗?
回复
qgpei1225
2010年01月21日 10:15:30
6楼
The maximum rate of outdoor air infiltration for aluminium window and swinging,revolving or sliding door is given in ss212 and ss268 to be 12m³/h per metre of opening joint.
回复
c30101982
2010年01月21日 17:39:28
7楼
版主附件风量:从露点L到室内点N直上直下,不用考虑湿负荷吗?
回复
qgpei1225
2010年01月21日 18:39:13
8楼
实际那条线要按照热湿比来绘制,
我的附件图片只供参考。:)
回复
wka
2010年01月22日 10:21:18
9楼



2楼中的第2条 新风量中的第三款,现在的规范中已经不在要求一定的新风比,即此条应取消。