1.供电局要校验计量互感器,请问该如何做?2.常规保护中,速断保护与过流保护整定值应如何选择?3.互感器容量该如何选择?4.一直没搞明白V/V型接法的电压互感器测量的是相电压还是线电压,B相接地。
1.供电局要校验计量互感器,请问该如何做?
2.常规保护中,速断保护与过流保护整定值应如何选择?
3.互感器容量该如何选择?
4.一直没搞明白V/V型接法的电压互感器测量的是相电压还是线电压,B相接地。
2楼
是啊 做了那么长时间 发现还是好多的 不懂
回复
3楼
上一级过流I11,下一级过流I11/1.2,时间:相差0.2--0.3秒,速断也是如此。二次侧要除以互感器变比。来调保护定值。
还有一个验证手段:高压保护定值最后一级是变压器;过流要大于变压器额定电流的比值要大于2.5,速断要大于8.
回复
4楼
电表要找有关单位校研,交钱。
回复
5楼
1,听供电局的,按他们要求做。
2,保护问题,是一个非常严肃认真的学问。建议去看看有关资料,如供配电设计手册。需要自己花功夫。学会了,一辈子受用不尽。在这里一句半句说不清楚。
3,互感器容量的确定,同样找手册。要学会利用手头的资料。
4,V/V接法测量的当然是线电压。不过是三角形接法少接了一个互感器而已。
回复
6楼
做多了,总结一下就可以。
1. 两种操作: a.向当地供电局计量室购买。 b.购买该供电局认可的互感器(局里有相关文件),再去他们的校验室校验就行了。
2. 相关单位给出的计算数据,或者经验数据。 确实较难说清。这一块,低压好多是厂家出厂帮忙调好, 高压有专门请有整定资质的单位施工。
3. 互感器容量主要按所接负载容量来定。 如电压互感器是用来提供操作电源、还是供给仪表(又分机械表、电子表);电流互感器考虑供给仪表的情况(分机械表、电子表),还有传输距离。
看看选型样本,查下二次所接设备的负载。
4. V/V接法,实际测的是线电压(UAB和UBC),但好多微机保护装置以相电压(对地)来考虑输入的, 即UA-地,UB-地为0,UC-地 。
[
本帖最后由 lanxing108 于 2010-1-19 22:04 编辑 ]
回复
7楼
路过学习!!
回复
8楼
这个倒是啊,搞了很多年回过头来发现还是有些知识是模棱两可啊!!!
回复
9楼
感谢各位大侠的点评,期待更加详细的解答,正如楼上所说,这些知识都知道,但是不详!
回复