2005年07月24日 09:03:24
只看楼主

我公司内部的供电方式属于不同的两个系统供电,由于我们拥有5个高压母联,四个低压母联,在出现事故的时候调度不能很及时的进行指挥,希望能够由操作人员自己进行故障处理,我们的系统低压母联必须断开,有什么好方法没有,通过保护进行,或者在低压母联开关和进线开关设置闭锁装置,一但进线失电母联自动投入等

我公司内部的供电方式属于不同的两个系统供电,由于我们拥有5个高压母联,四个低压母联,在出现事故的时候调度不能很及时的进行指挥,希望能够由操作人员自己进行故障处理,



我们的系统低压母联必须断开,有什么好方法没有,通过保护进行,或者在低压母联开关和进线开关设置闭锁装置,一但进线失电母联自动投入等

免费打赏
nlb
2005年07月24日 09:09:05
2楼
可以使用BZT。
回复
byecar
2005年07月24日 09:54:02
3楼

四母联还是有点复杂的,用一只小型PLC吧,西门子的S7-200系列的加个扩展模块应该能满足。
回复
大鼻山
2005年07月24日 10:54:44
4楼
把主接线图帖上来看看。
回复
nlb
2005年07月24日 16:17:32
5楼
LOGO!就可以搞定。