第一次做底框,想请教各位PMCAD8中底框计算数据项中墙梁计算数据是选“按经验考虑墙梁作用上部荷载折减”还是选“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”。按说明书里的意思选前者则PKPM根据输入的荷载折减系数把托梁作为连续梁或简支梁来计算配筋。不知各位是选哪个?我觉得上部砌体部分住宅会开很多洞,这会使得砌体墙很容易不满足墙梁的要求(如洞口距墙梁支座的距离等),如选规范算法PKPM可能不按砌体规范判断是否符合墙梁的要求而都按墙梁来计算,这样会不安全。所以我选择前者并且取折减系数都为1.0。不知妥否。请高手赐教。谢谢。
我觉得上部砌体部分住宅会开很多洞,这会使得砌体墙很容易不满足墙梁的要求(如洞口距墙梁支座的距离等),如选规范算法PKPM可能不按砌体规范判断是否符合墙梁的要求而都按墙梁来计算,这样会不安全。所以我选择前者并且取折减系数都为1.0。不知妥否。请高手赐教。谢谢。