《通风与空调施工验收规范》的一些问题
变风量顾问
2005年07月23日 19:41:49
只看楼主

《通风与空调施工验收规范》GB50243-2002有一些条文很难以理解或者可能有问题,欢迎大家提出来!我们一起讨论!

《通风与空调施工验收规范》GB50243-2002
有一些条文很难以理解或者可能有问题,欢迎大家提出来!

我们一起讨论!

1122118896497.jpg

免费打赏
变风量顾问
2005年07月23日 19:45:00
2楼
GB50243中
第9.2.4阀门的安装应符合下列规定:

2.安装在保温管道上的各类阀门,手柄均不得向下。


这是什么意思?难道泄水阀也不可以么?
回复
jswgq-55
2005年07月28日 17:27:21
3楼
估计还是考虑地球引力的问题吧,问过几位老师,也不是太清楚。以前有个工地,阀把朝下,到夏天易滴水。换个方向就没了,不好说。
回复
变风量顾问
2005年07月28日 18:40:58
4楼


泄水阀呢?
回复
jswgq-55
2005年07月28日 21:43:39
5楼
偶们泄水阀是接在立管上,阀体把手是水平的。
回复
tornadoyu
2005年08月17日 02:21:59
6楼


我不同意jswgq-55的说法,空调管道是有压管道,如果发生泄漏,阀把不管朝上朝下,都会滴水!
回复
tornadoyu
2005年08月17日 02:31:46
7楼
安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下;原因可能有两条:
1、主因:手动阀门保温时,手柄均不作保温处理,易产生冷桥结露,手柄朝下凝结水易滴落。
2、其次:手柄朝下,一般情况下不方便操作。
回复
sgp7478
2005年08月17日 13:11:33
8楼
赞同7楼的意见
回复
quandunhai
2005年08月22日 18:02:49
9楼
估计还是考虑地球引力的问题吧,。以前有个工地,阀把朝下,到夏天易滴水。换个方向就没了,不好说。
回复
wl131488
2005年11月25日 22:00:02
10楼
泻水阀一般为球阀或截止阀,阀柄肯定是水平,怎么可能会朝下,没见过!
回复