一般风冷式冷凝器和蒸发器单回路取多少米合适???有没有经验数据。。。。。。
一般风冷式冷凝器和蒸发器单回路取多少米合适???
有没有经验数据。。。。。。
2楼
自己占个沙发先
回复
3楼
这个应该没有准确的数据的 但是系统管道肯定是越短越好的 以为得经验 是这样的
回复
4楼
理论上越短越好,机组效率高,但回路太短,会使分配回路太多,造成分配不均,通常3/8“管,最长回路最好不超过12m左右
回复
5楼
冷凝器是多少米比较合适?
蒸发器是多少米比较合适?
对于R410A、R22、R407C雪种又有什么不同?
回复
6楼
这个问题值得讨论一下,有没有专家答复呢
回复
7楼
对于3/8管,一般取8-12米,比较合适;对于蒸发器,蒸发温度越低,可适当增长
回复
8楼
本人是做家用空调的,我对我们公司的蒸发和冷凝两用的换热器的单程流路进行了统计,大概在8到16米之间(制冷剂为R22),个人觉得不同的机型对应有最佳的流路。这个可以通过做实验来调到最佳。对于R410A来说,考虑到其特性,其最佳的长度在14。5米到18米之间。
回复
9楼
影响因素:管径、片型、材料、片距、冷媒、相变温度、风量、温差.......
即使是经验数据,也是有前提条件的。
楼主需要的是一般家用空调?还是精密空调?还是除湿空调?还是冷库机组?
同为风冷,不同冷媒、不同蒸发温度,管子的长度相差还是很大的。
回复
10楼
:time:
回复
11楼
不同的的制冷剂应该管线的长度也不一样。
回复