急求。。。一般风冷式冷凝器和蒸发器单回路取多少米合适???
wcydnth
wcydnth Lv.2
2010年01月18日 21:19:21
只看楼主

一般风冷式冷凝器和蒸发器单回路取多少米合适???有没有经验数据。。。。。。

一般风冷式冷凝器和蒸发器单回路取多少米合适???
有没有经验数据。。。。。。
免费打赏
wcydnth
2010年01月20日 10:12:16
2楼
自己占个沙发先
回复
wxpca
2010年01月20日 15:27:16
3楼
这个应该没有准确的数据的 但是系统管道肯定是越短越好的 以为得经验 是这样的
回复
bx1221
2010年01月21日 08:32:05
4楼
理论上越短越好,机组效率高,但回路太短,会使分配回路太多,造成分配不均,通常3/8“管,最长回路最好不超过12m左右
回复
wcydnth
2010年01月21日 10:40:10
5楼
冷凝器是多少米比较合适?
蒸发器是多少米比较合适?
对于R410A、R22、R407C雪种又有什么不同?
回复
zhengzhi-zh
2010年04月21日 11:05:28
6楼
这个问题值得讨论一下,有没有专家答复呢
回复
zdbbaby
2010年04月21日 21:19:36
7楼
对于3/8管,一般取8-12米,比较合适;对于蒸发器,蒸发温度越低,可适当增长
回复
xiaolaij2009
2010年05月09日 10:57:52
8楼
本人是做家用空调的,我对我们公司的蒸发和冷凝两用的换热器的单程流路进行了统计,大概在8到16米之间(制冷剂为R22),个人觉得不同的机型对应有最佳的流路。这个可以通过做实验来调到最佳。对于R410A来说,考虑到其特性,其最佳的长度在14。5米到18米之间。
回复
ytjzk
2010年05月10日 06:47:24
9楼
影响因素:管径、片型、材料、片距、冷媒、相变温度、风量、温差.......
即使是经验数据,也是有前提条件的。
楼主需要的是一般家用空调?还是精密空调?还是除湿空调?还是冷库机组?
同为风冷,不同冷媒、不同蒸发温度,管子的长度相差还是很大的。
回复
huchunyan502
2010年05月14日 15:12:16
10楼
:time:
回复
dongchunka
2010年12月20日 11:28:17
11楼
不同的的制冷剂应该管线的长度也不一样。
回复

相关推荐