悬挑梁如何配筋,请高手指点
weidiannao
weidiannao Lv.2
2010年01月18日 21:18:02
只看楼主

悬挑梁如何配筋,请高手指点。

悬挑梁如何配筋,请高手指点。
da7968d37454a0f903a3.zip
134 KB
立即下载
免费打赏
jyx300654
2010年01月19日 10:13:00
2楼
我也是每次总是配筋大了,这有这样才放心
回复
chency5
2010年01月19日 16:24:53
3楼
计算需要多少就多少,关键是还要校核挠度和裂缝.
回复
scyuey
2010年01月19日 18:01:35
4楼
我一般手算悬挑梁,但是一般都放大配筋30-50%,因为悬挑结构本来就不太可靠
回复
jiegouxiaosheng
2010年01月20日 09:49:28
5楼
我一般都把计算出来的配筋放大两倍:lol
回复
niuniu-2008
2010年01月20日 17:59:48
6楼
悬挑构件如果破坏影响很大,一般来说悬挑梁的重要性不亚于柱子,因为悬挑梁破坏,构件就会直接掉落,很可能砸伤人的,所有应该放大
回复
liuyicheng080703
2010年01月20日 20:27:44
7楼
悬挑梁为单自由度构件,应有一定的安全储备;
如果用软件算结果一般是可采用的,注意一下构造要求
如果不放心可放大1.2就足够了,不必放大很多,没有什么用,还浪费
回复
lurry5359
2010年01月20日 21:19:53
8楼
个人认为悬挑梁的配筋应比计算值放大1.5~2倍,因为需考虑施工的不利因素,若钢筋被踩下弯,则悬挑梁的实际承载力降低。
回复
hdlzm-814
2010年01月20日 21:25:47
9楼
悬臂长度较大时,会放到1.5倍
回复
nxw_cxj
2010年01月21日 16:02:27
10楼
基于安全考虑,适当的放大是有必要的,但不需要太大
回复
刀俎上的鱼
2010年02月02日 08:41:48
11楼
恩。没错。一切为了安全考虑。无忧:lol
回复