应急灯线强启德问题,为什么是4根线呢

应急灯线强启德问题,为什么是4根线呢

QQ截图未命名.png

免费打赏
hf992434
2010年01月18日 15:56:39
2楼
电源线(严禁拉闸)、强起线、N线和PE线,共4根
回复
o-o-o
2010年01月18日 15:57:50
3楼
2*2.5+E2.5+强起2.5 有时候还需要充电2.5 直接标4*2.5太笼统了 会让人误以为三相的
回复
gzmo
2010年01月18日 16:00:06
4楼
两根控制线 一根正常控制线 另外一根是发生火灾时候的启动线
回复
cherishchou
2010年01月18日 19:12:58
5楼
是呀,开始还以为是三相的呢!
回复
cherishchou
2010年01月18日 19:13:38
6楼
那他具体是怎么实现电路控制i 呢?
回复
gdx8785
2010年01月18日 19:29:42
7楼


把系统图贴出来才能说明白
回复
lyf666500
2010年01月19日 07:41:26
8楼
这种带强启线的应急照明线路一般为4根线:一根相线+一根工作零线+一根PE线+一根强启控制线。带强启控制线的应急照明配电方式一般在以下两种情况下应用:一种是设计中存在选用平时不点亮方式的应急照明灯具以节约电能,需要在火灾时强制点亮;一种是应急照明灯具中有平时可正常开关的灯具,需要在火灾时强制点亮。系统图如下:
111.JPG
回复