最近在搞设计的过程中遇到一个问题:防跳保护查阅了一些资料和一些设计院或火电厂的图纸,现在有点搞不清:1、直流控制回路的断路器均需要防跳保护吗?2、只有高压电机的控制回路才需要防跳保护吗?低压是否需要?

最近在搞设计的过程中遇到一个问题:防跳保护
查阅了一些资料和一些设计院或火电厂的图纸,现在有点搞不清:
1、直流控制回路的断路器均需要防跳保护吗?
2、只有高压电机的控制回路才需要防跳保护吗?低压是否需要?
免费打赏
lingxuct
2010年01月18日 16:00:15
2楼
高压回路(任何负载)当合闸时发生故障跳闸后,手上(按钮)开关还来不及松开,此时不能重新自动合闸,这就是防跳的目的所在。

低压的短路保护在低压空气断路器上脱扣,接触器因失压而跳开,不可能再次自动合闸的,所以没有防跳之说。当然,如果控制方式也同高压一样(用低压综保),应该也要设防跳回路了。