关于卫生间地板采暖及地盘管流速的问题
yangbaoen_hvac
2010年01月18日 10:54:46
来自于采暖供热
只看楼主

根据 JGJ 142-2004第3.5.7的要求,卫生间可布置盘管的面积很可能不足房间面积的0.5,而住宅卫生间往往与洗浴结合,本身负荷比较大,再有附加系数,地板采暖根本没办法买足采暖要求;另外3.5.6条大家怎么考虑,按GB50019-2003的要求,管内流速不应小于0.25,户内系统流量可能与负荷计算所需要的流量有比较大的出入

根据 JGJ 142-2004第3.5.7的要求,卫生间可布置盘管的面积很可能不足房间面积的0.5,而住宅卫生间往往与洗浴结合,本身负荷比较大,再有附加系数,地板采暖根本没办法买足采暖要求;另外3.5.6条大家怎么考虑,按GB50019-2003的要求,管内流速不应小于0.25,户内系统流量可能与负荷计算所需要的流量有比较大的出入
yg545france
2010年04月19日 21:07:52
2楼
我也想知道0.25的问题。如果按照达标0.25m/s来计算的话,150平,室外计算温度-22度,盘管间距要400mm的距离,而这个距离根本在暖规里就没有啊。
负荷=>流量=>环数=>流量/环=>查表=>流速
回复
radi
2010年05月09日 01:03:42
3楼
当初制定规范时,管间距不宜超过300mm的主要原因是为了保证脚感舒适性、温度场均匀。
回复
tianli3208
2010年05月09日 09:40:19
4楼
流速有时候不是那么重要,没办法满足就不满足了,能热就行了
回复