PKPM12.26版本出现bug,对加固改造验算有影响!~原有版本可以输入检测结果混凝土强度等级,并按此级别计算但是新版本输入后会取现有规范混凝土强度等级5的整数,如检测结果C23,并按此输入,会按C25计算;检测结果C22,会按C20计算!~所以,类似C23级别的计算出的钢筋会略偏小,并且计算书中混凝土等级为C25,与检测结果不符!~大家注意!~
原有版本可以输入检测结果混凝土强度等级,并按此级别计算
但是新版本输入后会取现有规范混凝土强度等级5的整数,如检测结果C23,并按此输入,会按C25计算;检测结果C22,会按C20计算!~
所以,类似C23级别的计算出的钢筋会略偏小,并且计算书中混凝土等级为C25,与检测结果不符!~