PKPM12.26版本出现bug,对加固改造验算有影响!~
万层大厦
万层大厦 Lv.12
2010年01月18日 10:47:07
只看楼主

PKPM12.26版本出现bug,对加固改造验算有影响!~原有版本可以输入检测结果混凝土强度等级,并按此级别计算但是新版本输入后会取现有规范混凝土强度等级5的整数,如检测结果C23,并按此输入,会按C25计算;检测结果C22,会按C20计算!~所以,类似C23级别的计算出的钢筋会略偏小,并且计算书中混凝土等级为C25,与检测结果不符!~大家注意!~

PKPM12.26版本出现bug,对加固改造验算有影响!~

原有版本可以输入检测结果混凝土强度等级,并按此级别计算
但是新版本输入后会取现有规范混凝土强度等级5的整数,如检测结果C23,并按此输入,会按C25计算;检测结果C22,会按C20计算!~

所以,类似C23级别的计算出的钢筋会略偏小,并且计算书中混凝土等级为C25,与检测结果不符!~

大家注意!~
免费打赏
playboy_5888
2010年01月18日 12:18:51
2楼
明白了,谢谢!:lol :victory: 我们还在用08版本!
回复
infinityck
2010年01月18日 13:48:10
3楼
楼主好人哪 第一时间就给出加固的问题来了 省了不少时间 顶:)
回复
sinrry
2010年01月18日 15:39:40
4楼
谢谢楼主提醒,可以让使用PKPM计算得朋友小心点
回复
sxcz
2010年05月27日 18:13:51
5楼
都在做加固,哪位有pkpm新版鉴定加固JDJG模块使用手册的,请发一下吧。
回复
ljws340122
2010年06月28日 17:10:04
6楼
:o :'(
回复