18层住宅,6度区,因为各种原因,建筑设计将大约2/5落到了地下室外,3/5落在地下室上,设计中如何处理呢?如果将地下室外的基础直接按普通高层落下(基础形式暂未知,因未出地勘),那么底层高度如何定(落在地下室内的底层高度较小,落在地下室内的底层高度要满足埋深大于等于总高的1/15,所以会大些)?如果将地下室外的基础落到地下室的基础高度,在地下室顶板标高处设层梁,那么上部结构计算是否要带地下室呢?不带对于落在地下室外的部分明显不符合实际,带上,又因为地下室那层有土的约束,所以地震效应应该会比计算小些,而且不能带地下室外墙代入计算(我们算地下室时,一般会带上地下室的混凝土墙体计算,这样对梁来讲比较贴合实际)。
18层住宅,6度区,因为各种原因,建筑设计将大约2/5落到了地下室外,3/5落在地下室上,设计中如何处理呢?
如果将地下室外的基础直接按普通高层落下(基础形式暂未知,因未出地勘),那么底层高度如何定(落在地下室内的底层高度较小,落在地下室内的底层高度要满足埋深大于等于总高的1/15,所以会大些)?
如果将地下室外的基础落到地下室的基础高度,在地下室顶板标高处设层梁,那么上部结构计算是否要带地下室呢?不带对于落在地下室外的部分明显不符合实际,带上,又因为地下室那层有土的约束,所以地震效应应该会比计算小些,而且不能带地下室外墙代入计算(我们算地下室时,一般会带上地下室的混凝土墙体计算,这样对梁来讲比较贴合实际)。
好像怎么算感觉都不太对。:Q
不知哪位高手做过类似项目,请指点一下哈,谢谢!
2楼
我们单位有做过几个这样的工程。地下室外基础与地下室内基础标高一样,在地下室内楼、顶板标高处,地下室外部分设置拉梁层,剪力墙平面外约束依靠回填土来实现。
就说这些,希望对你有所帮助。
回复
4楼
冒做过!
学习汇总。
回复
5楼
我们做过类似的,地下室内外的基础一个标高,地下室的顶板梁连通过去,回填就行。计算时,按有地下室算。
回复
6楼
计算时按有地下室,可不考虑嵌固在地下室顶板
回复